Punktgestützte Platten 01.03.2005 19:43
|
|
|
Hallo und guten Abend,
habe einen Kunden, der eine Balkonplatte als punktgestützte Platte
mit einer Elementplattendecke ausgeführt haben will.
Abmessung: l/b = 6.40m/ 3.40m
Die 2 Stützen b/d = 25/25 cm in Stahlbeton befinden sich in b -Richtung
bei 2.65m.
Es sollen keine Unterzüge eingebaut werden, Berechnung mit FEM- Methode.
Ist dies statisch möglich und wie werden die Stützen bei einer
Flachdecke ausgeführt, z.B. Einbinden in die Decke oder nur unter die
Platten.
Für eure Ratschläge vielen Dank.
Thomas
|
|
THOMAS
|
|
|
|
|
RePunktgestützte Platten 02.03.2005 09:59
|
|
|
die Fertigteilplatte kann meiner Meinung nicht auf die Stütze direkt aufgelegt werden
1. Die Druckstrebe der Querkraft wird wohl kaum von der Fuge
zwischen Fertigteil und Ortbeton aufgenommen, ausser mit zusätzlicher und aufwendiger Verbundbewehrung
2. Die Stütze wird aufgrund Imperfektionen am Stützenkopf Spaltzug erhalten
und abplatzen
3.Stütze und Platte ohne Verbindung ?
wie sieht es dennn mit Temperaturdehnungen aus, z.b.Schöck-Korb
Grüsse Harry
|
|
harry
|
|
|
|
|
RePunktgestützte Platten 02.03.2005 12:13
|
|
|
mach ne fertigteilstütze mit einem neoprenlager und leg die platte drauf. dorn durch und das muesste halten.
gruesse
manfred
|
|
Manfred
|
|
|
|
|
RePunktgestützte Platten 02.03.2005 13:01
|
|
|
Fertigteilstütze ist das Beste.
Die Elementplattenherster (Filigran) haben Programme um das Durchstanzen nachzuweisen. Ob nun Dübelleisten oder Schubträger bleibt der Bemessung vorbehalten wenn bei dieser kleinen Platte überhaupt erforderlich
|
|
h-kh
|
|
|
|
|