Hallo, ich brauch dringen eine Meinung von Kollegen! Es geht um eine Kernbohrung ca. 160 mm in einem 6.00m Langen(Breite 3.00m) und 14cm Dicken Spannbetonplatte-Massivplatte (keine Hohldecke sondern: z.B. WBS 70 DDR-Plattenbau).

Bei der Bohrung würden mind. 2 Spannlitzen im ungünstigsten Fall 3 durchtrennt. Ich habe die Kernbohrung strikt abgelehnt und Ersatzmaßnahmen (zusätzlicher Stahlunterzug etc.) bzw. verschieben der Öffnung in Spanngliedfreien Längsrandbereich vorgeschlagen. Bauherr und Sanitärplaner wollen die Bohrung ohne Ersatzmaßnahmen, obwohl ich das Thema/Problematik schon mehrfach erläutert habe. Ich bleibe bei der Ablehnung! Habe auch gelesen, dass bei diesem Spannbetondeckentyp das Sicherheitsniveau unterhalb dem der DIN 1045 liegt.

Wie ist Eure Meinung zu dem Sachverhalt? Könnt Ihr mir den Rücken mit weiteren Argumenten stärken.

Vorab vielen Dank
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
 
#33452
Aw: Kernbohrung in Spannbeton-Massivplatte 03.09.2010 12:44  
Hallöchen,

ich rate dazu, statt einer Kernbohrung einen Impulsradar zu nutzen.

Hinweise zu Kernbohrungen und Impulsradar sind hier zu finden:
www.ms-beton.de/technik/00000095e90d11728/index.html

www.ms-beton.de/downloads/kernbohrung.pdf

www.baufachinformation.de/artikel.jsp?v=6015

bye bye
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
Frank Pitz
www.frankpitz.de
 
#33454
Aw: Kernbohrung in Spannbeton-Massivplatte 03.09.2010 16:47  
Ich kann jetzt nur für das BL Sachsen sprechen.
In den 6.00 m Spannbetondeckenplatten der WBS 70 gilt ein konsequentes Bohrverbot aufgrund der tiefen Spannlitzenlage (ca. 1.5 cm Betondeckung) und der hohen Auslastung der Litzen. In den Decken mit planmäßigen Durchbrüchen wurden die Litzen seitlich ausgelagert.
Ein Vergleich der Sicherheitniveaus TGL zur aktuellen DIN 1045 ist nicht passend. Die Decken wurden nach dem damaligen Sicherheitsniveau konstruiert und waren/sind damit auch standsicher.
Reale Belastungsversuche an Spannbetonloggiadeckenplatten kamen zu dem Ergebnis, daß die Spannbetondecken sich erst sehr stark verformen, bevor sie versagen (der Versagensfall ist dann aber schlagartig). Dazu kam es nach Aufbringen der ca. 3-fachen Verkehrsbelastung. Ganz schön wiederspenstige Teile...