Holzverbindung R90 01.09.2010 10:02  
Hallo zusammen

Ich muss eine Verbindung in Holz Hauptträger-Nebenträger in R90 ausführen (z.B. mit BMF + Stabdübel mit eingeleimten Holzdübel oder ähnliches). Die Regeln in der EN 1995-1-2 gelten jedoch nur bis R60. Hat jemand so was schon mal ausgeführt? Eine zusätzliche Brandschutzbekleidung bzw. Brandschutzanstrich wäre ev. denkbar.

Danke Gruß Othmar
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
 
#33432
Aw: Holzverbindung R90 01.09.2010 13:10  
Wenn eine Bekleidung nicht stört, würde ich dazu raten. Am einfachsten ist es mit Balkenträgern und über die Stabdübellöcher ein Holz geschraubt. Auf der Unterseite entweder nicht ganz durchschlitzen, den Schlitz ausleisteln oder ebenfalls mit Holz abdecken.

Grüße Tillmann
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
 
#33433
Aw: Holzverbindung R90 01.09.2010 15:27  
Die Bekleidung wäre für mich kein Problem. Allerdings habe ich die Befürchtung dass der Prüfstatiker nicht einverstanden ist(siehe EN 1991-1-2 6.1(1) Dieser Abschnitt gilt für Verbindungen...für Feuerwiderstandsdauern von höchstens 60min)

Oder wird das in der Praxis anders gehandhabt?

Danke Gruß Othmar
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
 
#33443
Aw: Holzverbindung R90 02.09.2010 13:02  
Du könntest es so versuchen: Wenn es kein optisches Problem ist nimmst du als Beplankung einen 8cm breiten Pfosten, da brennen 7cm ab, dann ist die Verbindung während der ganzen 90min nicht dem Feuer ausgesetzt und voll tragfähig. Damit erübrigt sich ein Nachweis der Verbindung. Wir haben das letzten Monat so ausgeführt (im Nichtsichtbereich) und wurde akzeptiert. Bin allerdings in Österreich und kann nicht über die deutsche Prüfstatik sagen.
Gruß Tillmann
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
 