Hallo Kollegen,

ich habe einen Fertigteilbau zu rechnen. Die Randunterzüge erhalten Torion aus ausmittiger Auflagerung der Deckenplatten. Diese möchte ich am Auflager durch einen Dorn D=20 mm (BST 500 S) aus der Unterkonstruktion aufnehmen. Die Verbundspannungen für meine Betongüte sind bekannt. Kann ich diese auch für den Nachweis der vom Hüllrohr aufnehmbaren Zuglast verwenden ? Ich habe ein Hüllwellrohr 50/56 (di/da) vorgesehen.

Danke für eure Hilfe !
Gerd
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
 
#33431
Aw: Verbundspannung von Hüllwellrohren 01.09.2010 12:12  
Hallo,

wenn der Betonstahl Du. 20 sauber im Hüllrohr verankert ist sollte der Rest kein Problem machen. Das Hüllrohr hat einen ca. 2.5 mal so großen Umfang wie der Betonstahl, dementsprechend sinkt die Verbundspannung im Übergang Hüllrohr / Fertigteil.

Gruß
mmue