Willkommen, Besucher
Bitte anmelden oder registrieren.    Passwort vergessen?

U-Zug aus Stahl in Stb.-decke möglich?
(1 Leser) (1) Besucher
Zum Ende gehenSeite: 123
THEMA: U-Zug aus Stahl in Stb.-decke möglich?
#33318
U-Zug aus Stahl in Stb.-decke möglich? 23.08.2010 09:19  
Hallo,
im Sanierungsbereich möchte der Bauherr einen geringen Deckenaufbau und U-Zug.

Hat jemand Erfahrungen mit der im Anhang aufskizzierten Lösung?
Funktioniert das?

Danke für Eure Antworten.

Letzte Änderung: 23.08.2010 09:51 von bueromensch.
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
MfG
 
#33319
Aw: U-Zug aus Stahl in Stb.-decke möglich? 23.08.2010 10:18  
hi,

im prinzip funktionierts.

bewehrung schweissen - eignungsnachweis. bei kleinen bauten .. no go.
alt.: bew. durchstecken (bohren darf jeder)

tragwirkung? nur heb320 oder verbundträger? b,m ist berücksichtigt?

grüsse, markus
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
 
#33320
Aw: U-Zug aus Stahl in Stb.-decke möglich? 23.08.2010 10:20  
Das geht schon, aber ich mach es ungerne.
Folgende Punkte wären noch zu beachten:
- Ich würde die untere Lage der Deckenbewehrung durch Bohrungen im Stahlträger durch führen.
- Wie schaut es mit dem Brandschutz aus? Wenn der Stahlträger noch verkleidet werden muss, dann kann man auch über einen Stahlbetonbalken nachdenken.
- Ich würde die Decke mit FEM rechnen inkl. Unterzug (falls noch nicht geschehen), dann zieht der weniger Last und wird ggf. kleiner.
Schöne Grüsse,
Thomas
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
Ingenieurbüro Leyh - Statik+Denkmalpflege+Bauphysik
 
#33321
Aw: U-Zug aus Stahl in Stb.-decke möglich? 23.08.2010 10:33  
hallo ,

Stahltäger in Decke ist doch eine Allerweltslösung. Also ok.

Aber wieso wird die Bewehrung in deinem Detail so komisch geführt?

Aber wieso wird die Bewehrung angeschweißt?

Wie mein Vorredner schon schrieb: Träger mittig bohren, z. B. d=18, e=150mm und Betonstahl d=8 durchstecken. Endverankerung der Feldbewehrung durch den Steg führen.

Es liegt dann bei der Decke keine Durchlaufwirkung über dem Trägerauflager mehr vor. Dies ist anders als beim Stb.-UZ.

Gruß Gustav
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
 
#33323
Aw: U-Zug aus Stahl in Stb.-decke möglich? 23.08.2010 11:22  
Hallo,
herzlichen Dank für die guten Antworten.

Ähm, ja, die komische Bewehrungsführung am Steg vergessen wir am besten gleich...

Das mit dem Durchbohren anstatt Schweißen macht die Sache sicherlich einfacher.
b,m habe ich berücksichtigt.

Verbundträger rechnen bekomme ich nicht bezahlt (habe auch nicht die Mittel hierfür)

Brandschutz ist ein sehr gutes Stichwort.... (Mist), den ich noch berücksichtigen muss.

2-achsig rechnen wäre noch ne Möglichkeit...
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
MfG
 
#33329
Aw: U-Zug aus Stahl in Stb.-decke möglich? 23.08.2010 13:02  
Tach,

ist es nicht auch die Frage, ob die Decke hier durchlaufen soll, oder der Träger ein Endauflager darstellt.
Ich kenne die 4 cm Beton, die über dem Flansch sein müssen ,dann kann die Stützbewehrung über dem Flansch durchlaufen. (Ich weiß, Thema ist auch die Bauhöhe.)

Der Stahlträger soll wahrscheinlich ein 1-Feld-Balken sein.

Und wenn mit FEM geschossen werden soll, kann ja vielleicht im Ergebnis der ganze Träger verschwinden, und es bleibt nur Bewehrung übrig.
Hängt natürlich vom Deckensystem mit seinen ganzen Randbedingungen ab.

Ansonsten geht´s, haben die anderen ja schon erläutert.

Gruß
Jörg
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
 
Zum Anfang gehenSeite: 123