Fehlende Bewehrung in Bodenplatte 17.07.2006 09:36
|
|
|
Hallo Liebe Kollegen,
Ich bin etwas ratlos.
Ich bin am Wochenende zu einem Bekannten an die Baustelle gebeten worden.
Er baut ein EFH 1-geschossig ohne Keller. Umlaufende Frostschürze keine Fundamente unter tragenden Wänden. Es ist gerichtet und der Klinker ist halb hoch.
Die Bodenplatte wurde im März gegossen.
Er wurde skeptisch, da sich nun im laufe der Zeit immer mehr Risse durch die Bodenplatte ziehen, und ich sollte mir das mal ansehen.
Bei Durchsicht von einigen Fotos bei ihm zu Hause stellt sich raus, und das ist der Hammer, das weder in den Frostschürzen noch in der Bodenplatte eine Bewehrung vorhanden ist. (auch keine Stahlfasern). Muß gestehen das ich so einen Fall noch nicht hatte. Wie würdet ihr vorgehen. Ich habe in der letzten (schlaflosen) Nacht keine vernünftige Lösung gefunden. Ein Abriss erscheint mir unverhältnismäßig. Gibt es Sanierungsmöglichkeiten?
Hilflose Grüße
Andreas
|
|
|
|
..
|
|
|
ReFehlende Bewehrung in Bodenplatte 17.07.2006 10:30
|
|
|
Hallo,
wie immer,es kommt darauf an !
1. Frostschürze oder Streifenfundamente ? bzw. werden die Lasten der Außenwände von den Streifu. aufgenommen ?
2. wie hoch sind die Lasten aus den Innenwänden + wie dick sind die Wände ?
3. wie dick ist die Bodenplatte ?
4. wo sind die Risse, was ist die Rissursache ?
Grüsse
|
|
|
|
|
|
|
ReFehlende Bewehrung in Bodenplatte 17.07.2006 11:01
|
|
|
Also wenn weder die Frostschürze noch die BP Bewehrung aufweist, dann ...schlimm. Ist egal, ob viel oder wenig Last runter kommt, große Risse sind vorprogrammiert, und die sollten doch verhindert werden.
N.m.M ist viel wichtiger die Verdichtung unterhalb der BP. Denn es geht nicht nur um die Außenwände, sondern auch um Innenwände, auch wenn diese nicht tragend wären.
Leider habe ich keine "einfache" Lösung parat. Für so einen Fall würde ich halt bewehrte Streifenfundamente im nachhinein fordern. D.h. Dach abstützen, Wand und Frostschürze abschnittsweise abbrechen (eine Abfangung wäre unter Umständen kostenspieliger), Streifenfundament bewehren und betonieren, Wand wieder aufrichten. Falls tragende Innenwände nötig, ebenfalls innen so verfahren.
Gruß
|
|
|
|
|
|
|
ReFehlende Bewehrung in Bodenplatte 17.07.2006 11:05
|
|
|
Hallo Herr Lehmann
zu 1: Unbewehrte Streifenfundamente b/d=40/70cm
zu 2: ca 80-100 KN/m, 11,5 bzw 17,5cm Wände
zu 3: 20 cm starke Bodenplatte
zu 3: in Feldmitten, in Türöffnungen, vor Außenwänden (eigentlich überall!!)
Also ich gehe davon aus, da die Risse erst im Laufe der Zeit auftraten, das es keine Trocknungsrisse sondern Setzungsrisse, Biegerisse und Durchstanzrisse sind.
Ich glaube die Platte ist Tod.
Der Untergrund ist auch ca. 1m angeschüttet und bei der Qualität der Bodenplatte gehe ich davon aus, das auch unzureichend verdichtet wurde.
Bei den Außenwänden bin ich wegen der Streifenfundamente entspannt. Bei fehlenden Streifenfundamenten unter den tragenden Innenwänden kann ich aber doch auf keinen Fall auf eine Bewehrung verzichten (gebettete Platte) oder sehe ich das falsch ??
Gruß
Andreas
|
|
|
|
..
|
|
|
ReFehlende Bewehrung in Bodenplatte 17.07.2006 11:16
|
|
|
Andreas schrieb:
Bei fehlenden Streifenfundamenten unter den tragenden Innenwänden kann ich aber doch auf keinen Fall auf eine Bewehrung verzichten (gebettete Platte) oder sehe ich das falsch ??
Du siehst das richtig. Leider...
|
|
|
|
|
|
|
ReFehlende Bewehrung in Bodenplatte 17.07.2006 11:54
|
|
|
Hallo,
mich würde auch interessieren, wie das ganze "repariert" wurde ....
Setzungsrisse kann man doch ganz einfach feststellen: z. B. mit einem Lineal links und rechts vom Riß anlegen - klappert es: sieht und hört man den Höhensprung. Weitere Setzungen und Schäden sind zu erwarten.
Ich würde die Baustelle bis zur weiteren Klärung wegen Schadensbegrenzung einstellen lassen.
Unbewehrte Platte - generell denke ich ist die Beschaffenheit/Tragfähigkeit des Unterbaus maßgebend - bei einer 17,5 cm Wand + 20 cm Bodenplatte habe ich bei einer Lastausbreitung unter 45° eine breite von 57,5 cm - ca. 175 kN/m2 Bodenpressung - sollte bei kiesigem + optimal verdichtetem Baugrund doch möglich sein - oder?
Was sieht die Statik vor?
Was sieht der Bauvertrag Bauherr/Bauunternehmer vor?
|
|
|
|
|
|
|