KS-Innenwand ohne Kimmstein DIN4108-Beiblatt2 26.08.2010 09:31  
Hallo,
ist es noch zulässig (nach DIN 4108 Beiblatt2-> Wärmebrückenverlust 0.05) KS-Innenwände direkt auf die unterseitig ungedämmte Sohlplatte zu setzen?
Innenwandfußpunkt-Wärmebrücken werden in Beiblatt 2 ja nicht berücksichtigt.
Gruß Heinz
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
 
#33379
Aw: KS-Innenwand ohne Kimmstein DIN4108-Beiblatt2 27.08.2010 15:10  
Hallo,
ich nerve nochmal.
Arbeitet Ihr bei KS-Innenwänden immer mit Kimmstein oder unterseitiger Sohlendämmung?
Gruß Heinz
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
 
#33391
Aw: KS-Innenwand ohne Kimmstein DIN4108-Beiblatt2 30.08.2010 12:18  
Da es im Beiblatt nicht aufgeführt ist, muss ein Kimmstein mit verbesserter Wärmedämmfähigkeit meines Erachtens nicht zwangsläufig eingebaut werden.
Auch eine Gleichwertigkeit kann nicht nachgewiesen werden, da es keinen Bezug gibt.
Grundsätzlich kann es natürlich sinnvoll sein, den Wärmebrückenzuschlag von 0.05 durch Ermittlung sämtlicher Wärmebrücken zu überprüfen. Über die Summe der Innenwände können da schon ein paar Watt zusammen kommen, allerdings befinden wir uns in einem Bereich mit geringerer Temperaturdifferenz außen-innen (was eine zusätzliche unterseitige Sohlendämmung oft auch unsinnig erscheinen lässt).
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
 
#33502
Aw: KS-Innenwand ohne Kimmstein DIN4108-Beiblatt2 10.09.2010 10:47  
Hallo,
vielen Dank für die Antwort, ich sehe das genauso.
Aber ein Bauüberwacher ist der festen Überzeugung das eine unterseitige Sohlplattendämmung bei Innenwänden immer erforderlich ist (bei einem Wärmebrückenzuschlag von 0,05) und verlangt deshalb vom Bauunternehmer den Einbau der Dämmung !
Gruß Heinz
Letzte Änderung: 14.09.2010 08:08 von Heinz.
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
 
#33524
Aw: KS-Innenwand ohne Kimmstein DIN4108-Beiblatt2 14.09.2010 12:15  
Na ja, wenn der Bauüberwacher damit überzeugen kann. So lange wir keine guten Gründe kennen, wäre es doch unsinnig, ihm "Folge zu leisten" ...
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
 
#33526
Aw: KS-Innenwand ohne Kimmstein DIN4108-Beiblatt2 14.09.2010 17:45  
Na ja ich sehe es im Grunde ähnlich wie Ihr.
Aber was sagt man dem Bauüberwacher wenn er fragt wofür es denn Kimmsteine überhaubt gibt...?

Andreas

Ich bin übrigens mal von einem Gutachter "angeschossen" worden weil in meinen Plänen
Kimmstein und nicht Iso-Kimmstein stand. Das sind wohl zwei unterschiedliche Dinge
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
..
 