DIN 18599 10.12.2007 14:56  
Hallo zusammen,

ich habe folgende Frage:

- wie ist nach neuer EnEV bzw. DIN 18599 der Nachweis einer Produktionshalle
mit niedrigen Innentemperaturen geregelt? Gilt Hier noch das alte Verfahren
mit dem Nachweis des Transmissionswärmebedarfs?

Für Antworten im Voraus schon einmal vielen Dank!

R. Harzer
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
Mit freundlichen Grüßen
R. Harzer
 
#23649
ReDIN 18599 10.12.2007 16:06  
Unter der Voraussetzung ich habe es verstanden, dann NEIN.
Sondern 18599 mit alles (wie mein Dönerfachverkäufer sagt)
jhd
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
 
#23651
ReDIN 18599 10.12.2007 16:06  
Hallo,

nach EnEV 2007 ist wie folgt, so hab ich es zumindest verstanden, vor zu gehen

1) HT ermitteln für Gebäude mit Raumsolltemperaturen zwischen 12 und <19°C
2) Primärenergiebedarf nach 18599 ermitteln

Denn leider ist bei mindestens 12°C Raumsolltemperatur der Primärenergiebedarf zu ermitteln, es sei denn die Nutzungsdauer der Heizung beträgt weniger als 4 Monate.
Weitere Einschränkungen bzw. Hinweise zur Bilanzierung sind den Abschnitten in der Anlage 2, Abs. 2.1 a) - f) zu entnehmen.

Gruß
Stefan