Tragfähigkeit der Bodenplatte 01 Okt 2003 13:58 #959

  • Andrea Riedl
  • Andrea Riedls Avatar Autor
Wir bauen eine DHH. Die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer ist 2,86 m breit und entfällt.<br />
Genau darüber im 1. OG stellen wir aber unser<br />
Wasserbett mit 1 Tonne Gewicht. <br />
Die Platte zwischen den Stockwerken wird aus Fertigbeton gefertigt.<br />
Müssen wir zusätzlich die Platte verstärken lassen oder reicht die Norm ?<br />
Wie ist die Norm der Tragfähigkeit ?<br />
Danke schon mal.<br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Tragfähigkeit der Bodenplatte 01 Okt 2003 14:47 #960

  • SO
  • SOs Avatar Autor
Genormt ist da gar nichts!<br />
<br />
Wenn die tragende Wand wegfällt, dann vergrößert sich die Stützweite der Decke und die Decke muß statisch neu nachgewiesen werden!!<br />
Eine Einzellast von 10 kN auf einer Fläche von max. 4 m² ( Bett = 2 x 2 m) würde ich in diesem Falle in der statischen Berechnung berücksichtigen!<br />
<br />
Das sollte am besten passieren, bevor die Deckenplatten im Werk fertiggestellt sind und neu bemessen werden müssen, d.h. nochmals angefertigt werden müssen...<br />
<br />
Bauen Sie die DHH ohne Statiker??

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Tragfähigkeit der Bodenplatte 01 Okt 2003 14:49 #961

  • Ralf
  • Ralfs Avatar Autor
Die geometrische Situation habe ich nicht so ganz verstanden, ist aber eigentlich nicht so wichtig.<br />
Verkehrslasten im EFH werden nach DIN 1055 mit 150 bis 200 kg/m² berücksichtigt. <br />
Rechnet man eine Bettgröße von 1.80 m x 2.00 m, dann kommt man auf eine Flächenlast von ca. 280 kg/m². Die zulässigen V-Lasten werden also überschritten. Ein Blick in die Statischen Berechnungen zum Gebäude wird aber Aufschluß über die angesetzten Verkehrslasten geben. Am besten einen Statiker vor Ort einschalten. Über Lastvergleich und einen Vergleich zur eingelegten Bewehrung ist noch einiges möglich.<br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re:Re: Tragfähigkeit der Bodenplatte 01 Okt 2003 14:54 #962

  • SO
  • SOs Avatar Autor
Na das ist ja toll!!<br />
<br />
Seid wann sind die geometrischen Randbedingungen von statischen Systemen nicht so wichtig??<br />
<br />
Wo steht das??<br />
<br />
Ich Ochse verschwende immer meine Zeit mit der Ermittlung von Stützweiten, effektiven Plattenbreiten, Lasteinzugsflächen etc...<br />
<br />
Wenn die Geometrie nicht so wichtig ist, dann kann ich mir das in Zukunft ja sparen.<br />
Pi x Daumen und drauf los...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Re:Tragfähigkeit der Bodenplatte 01 Okt 2003 15:03 #964

  • Ralf
  • Ralfs Avatar Autor
...wird der Lastvergleich in Frage gestellt ??? Der wird doch völlig unabhängig von geometrischen Bedingungen geführt. <br />
*ansonsten zustimm*

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Re:Tragfähigkeit der Bodenplatte 01 Okt 2003 15:34 #966

  • Florian Muthmann
  • Florian Muthmanns Avatar Autor
Hallo Frau Riedel,<br />
fragen Sie unbedingt sofort den Statiker, der Ihr Haus berechnet hat!!!<br />
Sie Können doch nicht einfach irgendwelche Wände weglassen!!!<br />
Und Sie können doch nicht einfach irdendwo 1000 kg hinstellen!!!<br />
Das Internet ist kein Ersatz für die Bauplanung!!!<br />
<br />
Grüße<br />
F. Muthmann<br />
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!