prallsicherheit und glas 29 Sep 2003 15:47 #939

  • Steffen Huss
  • Steffen Husss Avatar Autor
guten tag<br />
<br />
für den neubau einer sporthalle benötigen wir den nachweis der prallsicherheit einer erdgeschossigen, raumhohen verglasung (h=3.00m, b=2.00m). die angefragten glashersteller konnten uns nur bezüglich der ballwurfsicherheit zertifikate vorlegen. <br />
welche stelle bzw. büro könnte so etwas nachweisen, bzw. welche din schreibt hierzu etwas vor ? Oder reicht hier ein statischer nachweis?<br />
<br />
vielen dank<br />
<br />
mfg steffen huss

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: prallsicherheit und glas 01 Okt 2003 08:44 #940

  • A.Werner
  • A.Werners Avatar Autor
Hallo Herr Huss,<br />
leider bleiben noch viele Fragen bei Ihrer Anfrage offen. Zunächst einmal ist mir die Lagerung der Scheibe unklar, punktgelagert oder liniengelagert zweiseitig oder allseitig? Was verstehen Sie unter prallsicher? Ist eine Sicherung vom Betrieb der Halle(z.B. Handball)gemeint, so existiert die DIN 18032 - 3 für Ballwurfsicherheit von Verglasungen oder ist eine Anprallsicherung von aussen aus PKW- /LKW -Verkehr (> DIN 1072)oder eine Holmlast (>DIN 1055)gemeint?<br />
Näheres ist in auch in den Technischen Regeln für die Anwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV), bei deren Einhaltung evtl.eine Zustimmung im Einzelfall entfallen kann.<br />
Ein statischer Nachweis für die Scheibe ist auf jeden fall erforderlich.<br />
MfG A.Werner<br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: prallsicherheit und glas 02 Okt 2003 16:11 #941

  • Peter Böhm
  • Peter Böhms Avatar Autor
Moin, moin,<br />
<br />
das ganz klingt schwer nach "Zustimmung im Einzelfall" weil nicht bauaufsichtlich geregelt!<br />
<br />
Wenn die Glaslieferanten die von Ihnen beschriebene Verglasung noch nicht geprüft haben, so steht dieses hierfür wohl an. Und zwar im 1 zu 1 Versuch. Ich nehme jedenfalls an, das die Verglasung in Ihrem Fall verhindern soll, das ein Personenanprall auf die Scheibe nicht zum Komplettversagen führen darf (Verbundsicherheitsglas ??!!).<br />
An der TH Darmstadt ist man sehr fit in dieser Angelegenheit, ansonsten viel Vergnügen.:-))<br />