Hallo zusammen!<br />
<br />
Ich beabsichtige mir ein neues Aquarium in mein Wohnzimmer zu stellen.<br />
<br />
Da in der ganzen Wohnung eine Fussbodenheizung verlegt ist wollte ich wissen wie stark man den Boden belasten kann. Gibt es eine NORM? Das Haus ist ziemlich neu und Komplett gefliest.<br />
<br />
Beckenlänge: 120cm evtl 140cm<br />
Beckenbreite: 50cm<br />
Gewicht komlett ca. 450kg<br />
<br />
Wäre schön wenn mir jemand helfen würde.<br />
<br />
Gruss PATRICK

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: AQUARIUM / FUSSBODENHEIZUNG 18 Sep 2003 22:21 #907

  • Thomas
  • Thomass Avatar Autor
Rechnet man die Gesamtmasse in eine Flächenlast um, ist eine örtliche Belastung von ca. 6.40 bis 7.50 KN/m² vorhanden und für ein EFH-Decke zu groß, da die Decken mit 1.50...2.00 KN/m² Verkehrslast im Normalfall bemessen wurden.<br />
Anhängig vom Standort des Beckens kann die Decke unter Umständen und Einbeziehung der tatsächlich eingelegten Bewehrung trotzdem nachgewiesen werden. <br />
Meines Erachtens gibt es eine Vorschrift für Heizestriche und deren zulässigen Belastung (abhängig von der Schichtdicke des Estriches). <br />
Muß ich aber erst mal im Büro nachschauen.<br />
<br />
Nimm Dir einen Statiker, der sich die Situation anschaut und eine kurze Berechnung durchführt.<br />
<br />
<br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: AQUARIUM / FUSSBODENHEIZUNG 19 Sep 2003 12:10 #908

  • Thomas
  • Thomass Avatar Autor
Folgende Hinweise:<br />
<br />
DIN 18560 Teil 2 - Heizestriche / Mindestdicken sind abhängig von der Lage des eingebauten Rohrsystems <br />
<br />
oder<br />
<br />
www.flaechenheizung.de/Architekten/MerkblattC.pdf

<br />
Ein Vergleich mit den ausgeführten Schichtdicken und Heizungssystem vor Ort führt dann schnell zu einem Ergebnis. Es wird nicht das Kriterium sein, was kann der Estrich, sondern wie lange dauert es, bis die Heizungsrohre gequetscht werden.<br />
<br />
Nicht vergessen - Prüfung der Deckentragfähigkeit...<br />
<br />
<br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: AQUARIUM / FUSSBODENHEIZUNG 19 Sep 2003 12:14 #909

  • ...
  • ...s Avatar Autor
wenn man mit google mal sucht, habe ich eine ähnliche Diskussion zu diesem Thema gefunden.<br />
<br />
www.wer-weiss-was.de/theme135/article849462.html

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: AQUARIUM / FUSSBODENHEIZUNG 22 Sep 2003 13:19 #910

  • Patrick
  • Patricks Avatar Autor
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen.<br />
<br />
Gruss Patrick