Hallo,<br />
ich bin gerade dabei eine Stahlbeton-Kelleraußenwand auf Wasserdruck zu bemessen. Jetzt ist mir aufgefallen, daß in den neuen Stb.-Handbüchern (für Biegung mit Längskraft) keine kh/ks Tabellen mehr vorhanden sind. Liegt es an den Handbüchern ? Kann ich dieses Verfahren noch anwenden ? Oder was ist los ????<br /> <br /> Gruß Peter |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,<br />
<br /> nachwie vor ist kh-Verfahren aktuell, allerdings nennt sich das in der neuen DIN 1045-1 kd-Verfahren. Bemessung im Designzustand.<br /> <br /> Z.B in dem neuen Schneider-Bautabellen 15 Auflage sind die kh-Tafeln für 1045 nachwie vor vorhanden.<br /> <br /> Bis ende 2003 ist die DIN 1045 ja gültig und somit das kh-Verfahren (Heft 220).<br /> <br /> Grüße<br /> Enis Kaya |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,<br />
das hört sich ja gut an.<br /> Was mache ich denn Ende 2003 ?<br /> Welches Verfahren muß ich dann anwenden oder kann ich weiterhin im kh-Verfahren rechnen ?<br /> Gruß<br /> Peter |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo, <br />
<br /> ab 2004 ist nur noch die DIN 1045-1 zulässig.<br /> Sie können dann nachwie vor mit den (jetzt) kd-Tafeln weiterrehnen. Die Tabellen wurden auf die neue DIN umgestellt.<br /> <br /> Grüße<br /> Enis<br /> |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Peter,<br />
du solltest mal einen Kurs zur neuen DIN 1045-1 besuchen. Werden an vielen Orten angeboten.<br /> Die Einführungsfrist beläuft sich nicht, wie angegeben, ab 2004!<br /> Die alte und neue Norm laufen 2003 und 2004 (31.12) parallel, erst ab 2005 (01.01) ist nur noch die neue gültig!<br /> Sie ist auch noch nicht in allen Bundesländern amtlich eingeführt!<br /> Eine Umstellung auf die neue Norm ist nicht so kompliziert wie alle sagen. Die größte Änderung liegt in der Querkraft-Bemessung vor. Es gibt mittlerweile sehr viel Literatur mit Beispielen!<br /> <br /> Gruß<br /> Alex |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |