Kopplungseffekt bei Isolierverglasung 30 Jul 2003 15:13 #670

  • Dietmar
  • Dietmars Avatar Autor
Gibt es eigentlich schon Literatur oder irgendwelche genaueren Ansätze, die den Kopplungseffekt von Iso-gläsern über den SZR beschreiben ? Insbesondere Übertragung von Linien - und Punktlasten...<br />
<br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Kopplungseffekt bei Isolierverglasung 31 Jul 2003 08:15 #671

  • Gast
  • Gasts Avatar Autor
Was ist das denn ?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Kopplungseffekt bei Isolierverglasung 03 Aug 2003 13:09 #672

  • W. Ludwig
  • W. Ludwigs Avatar Autor
In verschiedenen Bücher (z.B. Glasbau VDI Verlag) und der Richtlinie für Linienförmig gelagerte Verglasungen werden Rechenverfahren und Verteilungszahlen angegeben.<br />
Soderlasten werden auch von Programmen berücksichtigt. z.B. Glastikpro o.ä.<br />
<br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Kopplungseffekt bei Isolierverglasung 03 Aug 2003 18:32 #673

  • Dietmar
  • Dietmars Avatar Autor
Außer programmtechnischen Lösungen wie nach GlastikPro oder Mepla scheint es wohl für Sonderlasten wie punkt- und linienförmige Lasten nicht zu geben ?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Kopplungseffekt bei Isolierverglasung 04 Aug 2003 10:21 #674

  • Hubert
  • Huberts Avatar Autor
Hallo Dietmar,<br />
im Stahlbaukalender 1999 gibts ein Sonderteil "Glas im konstruktiven Ingenieurbau" von Prof.Ömer Bucak. Hier stehen Hinweise, wie man an das Problem herangehen muß. Innendruck, Außendruck, Klimadruck, Volumenänderung im SZR etc. Schon mal hier nachgesehen. Ansonsten kann man das doch mit jedem FEM-Programm rechnen, oder?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Kopplungseffekt bei Isolierverglasung 04 Aug 2003 12:10 #675

  • Dietmar
  • Dietmars Avatar Autor
Hallo Hubert,<br />
<br />
danke für den Tip, ich schau dort mal rein. Leider kann man das Problem nicht allein über die 2D FEM lösen, da ja Verformungen aus punkt- oder linienfömigen Lasten eine Verdrängung im SZR erzwingen die sich von Flächenlasten unterscheiden, und so über die Steifigkeiten andere Lastabtragungen erzeugen. Es ist hier eventuell ein Formfaktor notwendig der den Fehler ausgleicht. Den müsste man erstmal irgendwie ermitteln ?<br />