Tragende Wand, 11,5 cm? 25 Jul 2003 08:37 #654

  • stefan
  • stefans Avatar Autor
Situation: <br />
Doppelhaus (Bj. 76) mit 6m Breite und ca. 11m Länge.<br />
Nach 4,5 m der Länge ist eine 24 cm Wand über gesamte Breite, welche auch zum Treppenhaus geht.<br />
Nach weiteren 3,5m ist eine 11,5 cm Wandüber geamte Breite, welche auch im darüber und darunterliegendem Geschoss ist und auch zum Treppenhaus geht.<br />
(Wahrscheinlich übliche Standardeinteilung.<br />
<br />
Planung: 11,5 cm Wand auf 2,7 m Länge zu entfernen ohne Unterzug.<br />
<br />
Zweifel: tragende Wand oder nicht.<br />
<br />
Lösung: ????<br />
<br />
Danke für Eure Hilfe<br />
<br />
SKAM<br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Tragende Wand, 11,5 cm? 25 Jul 2003 11:22 #655

  • R. Hufenbach
  • R. Hufenbachs Avatar Autor
Ohne Kenntnisse der Pläne und ohne Einsicht in die statische Berechnung von damals, kann auf diesem Wege wohl niemand entscheiden, ob Ihr geplanter Umbau ohne weitere Maßnahmen möglich ist. Entscheidend ist, wie die Decken ausgeführt wurden (Spannrichtung), und wie es mit der Gebäudeaussteifung aussieht.<br />
<br />
Entgegen landläufiger Meinung kann grundsätzlich jede Wand in einem Gebäude (auch eine 11,5-er!) eine statische Funktion haben! Auch wenn die Wand keine Last von oben zu tragen hat, ist sie möglicherweise für die Gesamtstabilität des Gebäudes erforderlich (z.B. um Windlasten aufzunehmen, oder Querwände zu stabilisieren).<br />
<br />
Deshalb: Fragen Sie jemanden der Einblick in die Bauunterlagen nehmen und ggf. eine Ortsbesichtigung vornehmen kann: Einen Bauingenieur in Ihrer Nähe - Ihren Statiker ´vor Ort´ (am besten das Büro, das seinerzeit auch die statische Berechnung aufgestellt hat). <br />
<br />
mfg. Dipl.-Ing. R.Hufenbach / PBS-GmbH<br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Tragende Wand, 11,5 cm? 28 Jul 2003 21:42 #656

  • Manfred Hölz
  • Manfred Hölzs Avatar Autor
Hallo,<br />
so wie die Abmessungen des Gebäudes sich darstellen, kann man davon ausgehen, das die Decke über die 6 m gespannt und nur die 24er Wand tragend gerechnet ist. Die 11.5 ist sicher nicht für Vertikale Lasten vorgesehen. Die Gesamtstabilität ist aber ein Punkt, der oft sträflich vernachlässigt wird. Es ist zu prüfen, ob auf den restl. verbl. Wänden genügend Auflasten vorhanden sind um die Standsicherheit zu gewährleisten. Meist können auch angeschlossene Querwände mit ihren Auflasten angesetzt werden.<br />
Wenn sie Statiker sind, nachrechnen !!!<br />
Gruß <br />
Manfred Hölz, Dipl.-Ing.(FH)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Tragende Wand, 11,5 cm? 02 Aug 2003 17:57 #657

  • D.Trost
  • D.Trosts Avatar Autor
Vorsicht mit "Sicher"! Da muß ich in allen Punkten Herrn Hufenbach zustimmen