Redachlatten - mannlast 08 Dez 2004 06:46 #6448

Moin, Moin,

Frage nebenbei: in welchen Bundesländern sind eigentlich die neuen Normen DIN 1055-1:2002-06, DIN 1055-3:2002-10 und DIN 1055-100:2001?? bauaufsichtlich eingeführt?

Gruß Pitt

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Redachlatten - mannlast 08 Dez 2004 07:26 #6449

Hallo,

nach meinen Kenntnisstand . in Bayern jedenfalls noch nicht.
Liste vom 08/2004 siehe unter:
www.stmi.bayern.de/imperia/md/content/st...chn_baubest_2002.pdf

Gruss
Andreas
Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Redachlatten - mannlast 08 Dez 2004 08:09 #6450

Moin, Moin,

hm, demnach sind doch gem. Abschnitt 1.1 Teil 1 vom Juni 2002 und Teil 100 vom März 2001 eingeführt, oder?

Gruß Pitt

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Redachlatten - mannlast 08 Dez 2004 13:21 #6466

Ich kann Wolfgang nur Recht geben. Bei den zahllosen Wohnhäusern, die ich schon gerechnet habe, war noch nie der Nachweis der Dachlatten erforderlich. Selbst bei Sparren- oder Gebindeabständen bis 1,20 m habe ich nie Probleme (auch nicht beim Prüfer) damit gehabt. Allerdings schreibe ich ab 1,00 m Sparrenabstand Latten 5/7 vor, damit die Dachfläche nicht wellig wird. über 1,20 m würde ich auch den von Wolfgang genannten Nachweis führen, aber wohl hauptsächlich wegen der Durchbiegung.
Gruß von Arno
Ingenieurbüro Rüdiger Arnold
Beratender Ingenieur
Schlüterstraße 49
14558 Nuthetal
Tel: 033200/51189
Fax: 033200/51194
e-mail: info@arnostatik.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

dachlatten - mannlast 12 Mär 2018 23:52 #62886

Hallo,
habe in einem Altbau Sparrenabstände von 1,25 m.
Dachlatte 4,8 x 3,8 habe ich mit g + Mannlast nachgewiesen. Passt !
Aber nur als 2-Feldsystem. Kann ich vorschreiben, dass die Latten mind. über 2 Felder durchlaufen ?
Grüße

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

dachlatten - mannlast 13 Mär 2018 09:12 #62889

HerrLehmann schrieb: ... Kann ich vorschreiben, dass die Latten mind. über 2 Felder durchlaufen ?


Hallo,

warum sollte man das nicht können? Ist nun ja konstruktionsbeding erforderlich.
Ich habe aber auch noch keine Dachlatten gesehen die nur jeweils eine Feldlänge lang sind.

KM