Willkommen,
Gast
|
|
Hallo
vielleicht banale Frage Ich habe hier mit folgendem Fall zu tun Ein Unternehmer hat einen Abstellraum hinter einem Holzcarport mit 11,5cm Kalksandsteinen gemauert. Diese wurden dann von außen mit einem mineralischen Putz versehen. Ein eingeschalteter Gutachter moniert nun das 11,5cm Mauerwerk als zu dünn, und behauptet die Mindestwandstärke wäre hier >17,5cm ... hat da jemand nähere Infos, oder einen Link wo man sich da schlaulesen kann... ..
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
Außenwanddicke bei eingeschossigen Garagen o.ä. mind. 11.5 cm (vereinfachtes Nachweisverfahren Tab. NA.2). Gruß mmue |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo mmue
Vielen Dank für die Antwort. Allerdings ist das nicht das was ich meinte... aus statischer Sicht ist der Nachweis kein Problem... dem Gutachter ging es wohl darum, das es nicht möglich wäre eine 11,5er Außenwand zu putzen. Für das direkte Aufbringen von Außenputz würde eine stärkere Wand benötigt. Und da wüste ich nicht wo ich so etwas verbindlich finden würde.... ..
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi,
der "gut"achter verrät nicht den quell der erkenntnis? merwürden .. grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Erzähl' doch mal mehr.
Wer hat warum einen Gutachter eingeschaltet? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo
Na das übliche halt... Ein privat eingeschalteter Gutachter geht nach Baufertigstellung durchs Gebäude und sucht Dinge bei denen sein Kunde Geld einbehalten kann um dann dafür sein Honorar zu bezahlen.... Es ist noch kein Gerichtsgutachten, also darf er suchen... Das meiste was er meint gefunden zu haben ist quatsch... nur hierzu fehlt mir die passende Antwort weil ich mich damit nicht auskenne... es ist wohl so, das der Außenputz des Abstellraumes, warum auch immer einen Haarriss aufweißt, und der Mensch meint das es ja kein Wunder sei bei einer 11,5er KS-Wand.... ..
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |