Abminderungsfaktor alpha n 05 Dez 2017 08:55 #62477

  • statiker007
  • statiker007s Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 4
wie erfolgt die korrekte Anwendung?

Beispiel: Wand im EG mit 4 darüber liegenden Vollgeschossen.
alpha n = 0,7+0,6/4 = 0,85
Kann ich in jeder Geschoßdecke, vom 1.OG -4.OG, die Verkehrslast um 15% abmindern?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Abminderungsfaktor alpha n 05 Dez 2017 09:18 #62478

statiker007 schrieb: wie erfolgt die korrekte Anwendung?

Beispiel: Wand im EG mit 4 darüber liegenden Vollgeschossen.
alpha n = 0,7+0,6/4 = 0,85
Kann ich in jeder Geschoßdecke, vom 1.OG -4.OG, die Verkehrslast um 15% abmindern?


Abmindern ja aber das gilt nur für die Nutzlasten auf die Wände im EG zufolge der 4 darüber liegenden Geschosse

Für die Wand im 1.OG wird die Reduktion vom 2.OG-4.OG kleiner, da weniger Geschosse drüber

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Abminderungsfaktor alpha n 05 Dez 2017 10:29 #62480

hallo,

zur Ergänzung :
gilt nur für jeweils eine Kategorie, d.h. bei gemischter Nutzung nicht möglich (Vorsicht bei späterer evtl. Umnutzung einzelner Geschosse)!
Gleichzeitig ist keine Kombinatorik mit psi möglich.
Gilt nur für vertikale Bauteile und damit ergibt sich die Frage, was bei Unterfangungsträgern zu tun ist.