Hallo,
folgende Frage, nach Wendehorst Bautabellen sind Fertigteildecken mit tragender Ortbetonschicht als drillweiche Platten zu berechnen. (Ausgabe 34, Seite 632) Das bedeutet bei RFEM ich muß eine orthotrope Platte mit einer Drillsteifigkeit von "0" eingeben? Man kann also die Schnittkräfte die in RFEM für eine "normale" Ortbetonplatte berechnet wurden, nicht anwenden ? RFEM rechnet normalerweise mit drillsteifen Platten, wenn man keine orthotrope Platte eingibt. Vielen Dank |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Jörg.
|
|
".... mit tragender Ortbetonschicht als drillweiche Platten ...."
braucht man im Normalfall nicht z.B. DIN 1045-1 13.4.3(3) |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Vielen Dank statiker99 !
Hab den entsprechenden Passus jetzt auch im EN gefunden: NCL zu 10.9.3, (NA.15)P Noch ne Frage: "..... oder wen die Fuge durch eine Verbundbewehrung im Abstand von höchstens 100mm vom Fugenrand gesichert ist." Das soll bedeuten es muss ein Gitterträger innerhalb 100mm längs der Fuge angeordnet sein? Vielen Dank nochmals. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
"Das soll bedeuten es muss ein Gitterträger innerhalb 100mm längs der Fuge angeordnet sein?"
ja, so verstehe ich das. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Super Sache, vielen Dank!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |