Man braucht keinen Windgutachter für Balkone, man muss halt nur wissen was dort aerodynamisch passiert... oder man kuckt:
ÖNorm B 1991-1-4: ab ca. Ausgabe 2011--> Windlastbeiwerte auf Balkone, Solarpaneelle, Brüstungen (Brüstungen werden wie Wände/Brüstungen lt. EN 1991-1-4:2011, Abschnitt 7.4.1(1) behandelt wobei es in der ÖNorm B für die Effektive Schlankheit Lambda eine Tabelle/Bild gibt, in der der Abstand zum Gebäude gibt Mein Programmchen für Lastangaben spuckt mir nach Angabe /Länge/Breite/Höhe die Werte aus |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Das mit dem Windgutachter oder Windkanalmodell ist ja auch quatsch
Abschnitt 7.4.1 bezieht sich auf meine Eingangssituation "c" !! Das heisst, du würdest immer freistehende Wände/Brüstungen betrachten, welches allerdings in meinen Augen unverhältnismäßig gegenüber "a" und "b" (Einzelbalkon) ist. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Würde mich sehr freuen wenn du mir den Auszug aus der Önorm reinstellen kannst, der abweichend der dt ist.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Mail her Das mit dem Reinstellen geht hier im Forum leider nicht
PS: Im Hilti-Programm das man online oder lokal hat, gibt es ein Modul für Geländer, das Modul rechnet Anschluss + Statik Geländer + Windlasten ! |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von cebudom.
|
|
cgmaniac"at"gmx"PUNKT"de
Vielen Dank schon mal. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |