Willkommen,
Gast
|
|
Hallo,
wie ist Küstennähe bei XS1 auszulegen? Auch für die Ostsee? Wie weit weg von der Küste, hab ich nicht gefunden... Die Betonüberdeckungen gehen ja gleich auf 5,5 cm hoch für cnom.... LG Sandra |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
mir ist nur die folgende Definition geläufig: Der Begriff „Küstennähe“ wird in der Norm allerdings nicht näher definiert. In [DAfStb, Heft 526] wird eine Entfernungvon bis zu 1 km von der Küste als Zuordnungskriteri- um für die Expositionsklasse XS1 genannt. Sofern keine genaueren Erkenntnisse zu den spezifischen Randbedingungen eines Standortes vorliegen, sollte dieses Kriterium für eine Zuordnung herangezogen werden. Gruß Wolfgang |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die Info, genauso setzten wir das um, die Betonüberdeckung wird jetzt hochgesetzt, gem. XS1, weil das Gebäude steht recht nah an der Ostsee... Gruß Sandra |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |