Vorspannung Zugverband 19 Apr 2017 14:41 #61064

traehe00 schrieb: Was mir aber auch selstam vorkommt ist, dass es für die Verbände keine Vorspannung geben soll. Wenn die Die Diagonalkraft im Handfest?
Ich mein, eigentlich müsste man den Lastfall Vorspannung doch sogar separat erfassen. Meinetwegen 50% von dem was der Verband kann. Und sollte dann tatsächlich ein Druckglied versagen, dann ist der Verband sowieso viel zu stark gewählt. Oder?


Es steht also die Frage im Raum, warum man (z.B. im üblichen Hallenbau) die Verbandsdiagonalen nicht planmäßig vorspannt und hierzu keine Nachweise geführt werden.
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
- man macht es nicht, weil die Nachteile überwiegen,
- man macht es nicht, weil man es nicht rechnen will (oder nicht kann).
Meine Antwort hierzu: beides trifft zu.

Bei den Herstellern ... steht in der Anleitung "nach Angabe des Statikers vorspannen". Leider weiß der hier zuständige Statiker es aber auch nicht. :blink:

Er wird halt kein Seil rechnen können, und weicht auf handfest aus.
Aber er hat Glück, weil hier handfest passt und stimmt.

Ansonsten sollte man die Leute auch nicht überfordern. Soll der arme Statiker sich über Vorspannung Gedanken machen, nur weil jemand ein etwas zu langes Stahlseil (s.o.) eingebaut hat?

es

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von prostab.

Vorspannung Zugverband 22 Apr 2017 18:29 #61111

galapeter97 schrieb: Jörg schrieb:
"der Schlagschlüssel ist so lange mit einem Schlosserhammer zu bearbeiten"

Toll! wo lernt man das so zu handhaben?


Im weiteren wurde das beschrieben!
Man lernt das in der Praxis!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Jörg.

Vorspannung Zugverband 23 Apr 2017 05:36 #61114

Danke an alle für die Hinweise, allen voran sebwhite. Morgen sollten alle Kritikpunkte beseitigt sein, dann werde ich mir die Treppe wieder angucken und hoffentlich die fehlerfreie Abnahmen durchführen können.

Danke! B)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Vorspannung Zugverband 23 Apr 2017 07:50 #61117

Jörg schrieb:

galapeter97 schrieb: Jörg schrieb:
"der Schlagschlüssel ist so lange mit einem Schlosserhammer zu bearbeiten"

Toll! wo lernt man das so zu handhaben?


Im weiteren wurde das beschrieben!
Man lernt das in der Praxis!


Hallo nochmal,
so so, das lernt man heutzutage in der Praxis, das kenne ich aus meiner Zeit
völlig anders, sowas stand unter Verachtung und galt als nicht fachgerecht.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten