hallo Kollegen,
ich habe für ein MFH eine 41m lange Bodenplatte im Aufschuttbereich eines Tagebaus. Ich möchte hier gerne eine Fuge in die Bodenplatte einbauen mit z.B. Schoeck- Dornen oder Jordan- Schubdornen. Meine Frage aber ist, wie muss ich die Fuge dann weiter behandeln? Muss ich in den oberen Geschossen konsequent eine Dehnungsfuge einhalten? Wie kann die Fuge im Bodenaufbau behandelt werden? Weder Schoeck- noch Jordan- Berater vom technischen Dienst hatten auch nur eine blasse Ahnung von dieser von ihnen selbst entwickelten Lösung. Conrad Brandt |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Conny,
Ja. Innenwände im Fugenbereich zweckmäßigerweise als 2schalige Wand. Decken getrennt in allen Geschossen. ?? Was sagt denn der Bodengutachter zu Setzungen etc.? Gruß mmue |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ich würde auch JA sagen, sonst hat die Dehnfuge unten in der BP keinen Sinn. (Ich kenne das sogar eher umgekehrt, man macht die DF von oben nach unten bis OK Bodenplatte, zieht die Bodenplatte aber konstruktiv durch um Setzungsdifferenzen zu minimieren... ich bin aber persönlich kein Freund dieser Lösung) Es ist auch nicht deren Aufgabe das Bauwerk gesamtheitlich samt Randbedingungen zu beurteilen sondern deine! Die technische Hotline soll dir Helfen für einen konkreten Anwendungsfall mit klar definierten Schnittstellen eine geeignete Produktwahl (im Rahmen der hoffentlich vorhandenen Zulassungen) zu treffen, sprich: Du musst die Querkräfte kennen welche die Schubdorne insgesamt aufnehmen sollen. Die Querkräfte welche aber von Setzungen abhängen musst aber du abschätzen. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Weshalb eine Fuge?
Gruß Jupp |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
In der Bodenplatte würde ich keine Fuge anordnen. Warum auch?
Im aufgehenden Bereich hat es schon Sinn wegen der Schwindverformungen der Decken. Dann aber bitte auch konsequent. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hat er doch geschrieben: "Ich möchte hier gerne eine Fuge in die Bodenplatte einbauen..." Es war nicht die Rede davon, daß es technisch einen Sinn macht |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg