Willkommen,
Gast
|
|
|
|
Moin,
auch wenn die Wand nicht tragend ist, ist zu prüfen oben die H-Lasten gem. DIN noch aufgenommem werden können. Ansonsten Löcher über den Abfangträger, Steckträger rein und abstützen. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Wo ist da jetzt das große Problem? Man braucht für die Behelfskonstruktion ein paar Rund- und Kanthölzer und wie es handwerklich zu machen ist sollte jeder Maurerlehring im zweiten Lehrjahr wissen. Die interessante Frage ist doch nur, ob die Last links und rechts neben der Wand nach unten abgetragen werden kann. Wenn das nicht geht und die Wand mind. 24 cm dick ist, gibt es auch ein Verfahren bei dem man die Maßnahme ohne die Behelfskonstruktion ausführen kann, Aber bei den geringen Lasten, die hier vorlegen (nichttragende Wand), lohnt sich das nicht. es |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von prostab.
|
|
|