mehrere Fragen zur Heißbemessung bei Stahlbeton 09 Mai 2017 16:46 #61263

  • bla
  • blas Avatar
  • OFFLINE
  • armer Student
Hallo dvog,

Im EC 2-1-1 gibt es die
  • Spannungs-Dehnungs-Linie für nichtlineare Verfahren der Schnittgrößenermittlung und für
    Verformungsberechnungen (Index 1)
  • Spannungs-Dehnungs-Linie für die Querschnittsbemessung (Index 2)
  • Bilineare Spannungs-Dehnungs-Linie (Index 3)
  • Spannungsblock

Das Aussehen und die Bezeichnung (Index 1) scheint auf die erstgenannte Arbeitslinie hinzuweisen.
epscu1 ist ja die Bruchdehnung (Stauchung) bei einachsig gedrücktem Beton.
EC 2-1-1 sagt 3,5 %o.
EC 2-1-2 sagt 20%o (bei 20°C)
Wieso sollte die Bruchdehnung so unterschiedlich sein? Oder ist epscu1 im EC 2-1-2 nicht die Bruchdehnung?
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

mehrere Fragen zur Heißbemessung bei Stahlbeton 11 Mai 2017 07:28 #61268

  • bla
  • blas Avatar
  • OFFLINE
  • armer Student
Ich habe nun in der Literatur eine Antwort gefunden:
epscu1 ist im EC 2-1-2 nur ein ideeller Wert, der für die numerische Stabilität der Berechnung notwendig ist.
Gruß,
bla
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

mehrere Fragen zur Heißbemessung bei Stahlbeton 11 Mai 2017 17:43 #61274

hallo bla,

genau das meinte ich mit meinem Hinweis auf die Spannungsdehnungslinien.

gruß dvog