Willkommen,
Gast
|
|
Wie berechne ich die vorhandene Kollapsbewehrung nach EC2 9.4.1(3) NCI?
Die erforderliche Bewehrung ist As = VEd / fyk [cm²] Ich habe zur Ermittlung der vorhandenen Kollapsbewehrung nur eine Quelle gefunden: Laut "Beispiele zur Bemessung nach Eurocode 2 Band 1:Hochbau" (2011 Verlag Ernst&Sohn) wird eingedachter Schnitt direkt entlang der Kante um die vorhandene Stütze gemacht und die im Schnitt befindliche untere Bewehrung aufaddiert. D.h. es werden die Bewehrungseisen, die sich in der Decke direkt über der Stütze in der unteren Lage befinden, zwei mal gerechnet. Wenn z.B. über der Stütze in der unteren Lage in beide Richtungen 5 10er-Eisen verlaufen, rechnet man: As = 2 x 2 x 5 x 0,785cm² Hat jemand vielleicht eine weitere Quelle, durch die ich mich absichern kann? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
eine weitere Literaturquelle habe ich leider auch nicht, aber genauso, wie Du es beschrieben hast, sehe ich das auch. www.xlstatik.de/pics/kk-dst_schnittigkeit-kollapsbew.svg Gruß, bms. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Siehe „Stahlbeton-Projekt – 5-geschossiges Büro- und Geschäftshaus“, 4.Auflage, Prof. Minnert, Seite 97.
Deine Vorgehenweise ist auch dort bestätigt. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |