WU Beton und Aufzugunterfahrt....alles Käse? 10 Mär 2017 12:36 #60674

Ich weiß, "Wasser sucht sich seinen Weg", aber schießt man nicht mit Kanonen auf Spatzen, wenn man die Innenseite eines Fahrstuhlschachtes/ einer Fahrstuhlunterfahrt für XD1/XD3 auslegt? In direktem Kontakt mit "chloridhaltigem Sprühnebel" oder "chloridhaltigem Spritzwasser" kommt die Innenseite ja nicht. Also doch wieder "Einseitg". ;)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

WU Beton und Aufzugunterfahrt....alles Käse? 10 Mär 2017 12:56 #60675

na ich hatte jetzt gesunden Menschenverstand vorausgesetzt.... :whistle:


welchen Sinn macht es denn, von außen abzukleben, wenn man von Innen gegen Chloride und Rissbreite bewehrt....??? :blush:

Also doch beidseitig..... :P
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

WU Beton und Aufzugunterfahrt....alles Käse? 10 Mär 2017 13:05 #60677

Hallo Mitch,

einfach mal den ersten Satz der Eingangsfrage lesen ..... :)

"ich hab das leidige Thema einer kleinen Tiefgarage unter einem Neubau im
Grundwasser und einer geplanten Aufzugunterfahrt..."

Es geht weniger um die Unterfahrt (auch wenn der Fragesteller das glaubt :( )

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.