Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2

THEMA: Riss mittig der Fensterbrüstung

Riss mittig der Fensterbrüstung 01 Feb 2017 15:01 #60336

  • Fantomas
  • Fantomass Avatar
  • Offline
1mm UiUiUi! :woohoo:

Nix wie raus aus der Bude! B)
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Riss mittig der Fensterbrüstung 03 Feb 2017 10:01 #60347

  • Trost
  • Trosts Avatar
  • Offline
Ein Überzug VOR der Betondecke ???????????
Den Schnitt möchte ich sehen. Oder ich habe etwas falsch verstanden.
Trost
Dieter Trost * Dipl.-Ing.BDB
Ingenieurbüro für Bauwesen
Fr.-Ebert-Ring 33, 23611 SEREETZ
Tel. 0451/7078697
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Riss mittig der Fensterbrüstung 03 Feb 2017 10:15 #60348

  • MeyerK
  • MeyerKs Avatar
  • Offline
Trost schrieb:
Ein Überzug VOR der Betondecke ???????????
Den Schnitt möchte ich sehen. Oder ich habe etwas falsch verstanden.
Trost

Hallo,

ich würde das nicht als ÜBERZUG bezeichnen. Das ist doch wohl mehr eine U-Schale mit Außendämmung im Ziegel eingebaut.
Kein Verbund zur Decke usw.
Restquerschnitt vermutlich auch nicht viel (abhängig von der Zeigelbreite / Mauerwerksbreite)

Gruß und ein schönes Wochenende

KM


ist so etwas eingebaut ?
wienerberger.de/produktkatalog/wu-schale-mit/ohne-anschlag
Letzte Änderung: 03 Feb 2017 10:18 von MeyerK.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.