Glasbemessung durch Bauteilversuch- Sicherheit 23 Jan 2017 18:17 #60265

Glasbau 2012 E&S Seite 320 Tabelle 4-1 und 4-2
wenn du gut "googelst" kanst du es im Netz finden
> = 3 "größer gleich 3"
0,90x2,00 wird mit dem Aufbau nicht funktionieren.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Glasbemessung durch Bauteilversuch- Sicherheit 23 Jan 2017 21:07 #60267

Danke für die Mühe,
und das gewußt wo.
Mal seh´n, was nun draus wird.
Wenn es soweit fertig werden sollte, erzähle ich etwas zum Ergebnis.

Schönen Abend noch
kkornrad
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Glasbemessung durch Bauteilversuch- Sicherheit 25 Jan 2017 10:34 #60291

googel mal nach SentryGlas von Dupont, da kannst du schubsteif nach Zulassung rechnen.

nach DIN188008 müsstest du auch schon 2 Folien für eine Horizontalverglasung verwenden....0,76mm
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Glasbemessung durch Bauteilversuch- Sicherheit 25 Jan 2017 22:30 #60295

Dankeschön Hauke,

sieht gut aus, bin dran...