habe ein Beispiel - Lagerhalle mit Kran mit Nachweisen GZT und GZG. Bei Bedarf kann ich die Seiten Mailen! Grüße Bernhard |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Bochott,
in deinem Falle dürfte ggf. der Kran die empfindliche Größe darstellen. Wie hoch darf die seitliche Verformung des Kranbahnträgers bei Seitenlasten beim Anfahren und Abbremsen sein? Das legt der Kranhersteller fest oder du mit deinem entsprechenden Erfahrungshorizont. Gleichzeitige Einwirkungen von Schnee und Wind beeinträchtigen den Kranbetrieb kaum. Aber: bei voller Schneelast geht deine Halle ja "auseinander". Die Kranbahnträger werden jeweils nach aussen gedrückt. Das Achsmaß der Katzträger vergrößert sich. Hierfür sollte (muss!!!) das zul. Maß durch den Kranhersteller vorgegeben sein. Sonst fliegt der Kran ja aus der Spur Die Kombination hierfür wäre (in etwa) 1,0 x Schnee + 0,??? x Kranseitenlast. (Wind vergrößert ja den Abstand zwischen den Kranträgern nicht, Verformungen infolge Eigenlast entfallen logischer Weise) Mit Kombinationen gem. EC hat das wenig zu tun. Gustav Gans Me transmitte sursum, Caledoni!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von GustavGans.
|
|
Das sage nicht ich, sondern der Eurocode bzw. Lohmeyer. War anscheinend mit dem smiley nicht eindeutig genug gekennzeichnet. Aber ich verstehe durch dein Beispiel, daß die Gebrauchstauglichkeits-Kombinationen im Stahlbau doch eine größere Wichtigkeit haben, als z.B. Im Massivbau, da Ihr Eure Konstruktionen ja immer so gnadenlos auslutscht. Klar muß man ja auch im Stahlbau, teures Material, überwiegend Gewerbebau und ein Material was sich auch an die Grenzen rechnen lässt. VG zeemann |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von zeemann.
|
|
Hallo,
wie schon oben gesagt: ich habe eine Musterlösung für den Stahlbau - Eigengewicht, Schnee, Schneesack (auf dem Vordach) Wind und Kran - mit allen möglichen Kombinationen für die Tragfestigkeit- und Verformungsberechnung. Bei Interesse Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Grüße Bernhard |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Bochott,
wer hat denn diese Musterlösung erstellt? Magst du uns das mitteilen? GG Me transmitte sursum, Caledoni!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|