Willkommen,
Gast
|
|
|
|
Ein Stahlträger soll nachträglich als Ersatz für eine tragende Wand eingebaut werden.
Kann eine Gabellagerung angenommen werden? Auflagerbedingungen: Unten, auf einem Mörtelbett Oben, eine Steinlage, plus Unterstopfmörtel |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Jörg.
|
|
qJörg
dumme Frage, wozu brauchst du die Gabel? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Kippsicherheitsnachweis, Biegedrillknicken.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Jörg.
|
|
ist denn der Obergurt nicht durch die aufliegende Konstruktion gehalten?
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Nein, kein Verbund, wird nachträglich eingebaut.
Durch die Übermaerung entsteht ja kein Halterung gegen seitliches Ausweichen des Obergurts? Aber vielleicht durch die konzentrierten Auflagerpressungen, die möglicherweise eine Gabellagererung darstellen? Deswegen die Frage. Kann man von einer Gabellagerung ausgehen. Eine zusätzliche Frage: Falls man von einer Gabellagerung ausgehen kann, muss man Stegsteifen an den Auflagern anordenen? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Jörg.
|
|
Gabellagerung bedeutet Verdrehung fast Null am Auflager, das ist nach der Beschreibung nicht gegeben. Ich würde mir hier zuerst Gedanken über die Seitensteifigkeit des Trägers machen. Das Modell kann man für die Querrichtung abbilden, durch einen Stab (abzufangende Wand) der unten vertikal fest (Träger) und seitlich elastisch (Querbiegesteifigkeit des Trägers) gehalten ist. Setzt man für die Steifigkeit der Querfeder nur die Seitensteifigkeit des Obergurtes an, ist BDK meiner Meinung nach erledigt. Dabei muss man natürlich eine horizontale Kraft an den Lagern weiterleiten können. Will man nicht rechnen, muss man schätzen. Nimmt man als Modell den frei drehbaren, aber drehelastisch gelagerten Stab, wird es rechnerisch schwieriger, weil man die Verdrehungen und die Torsionsmomente am Lager ermitteln/abschätzen muss. Über die Ausmittigkeit (quer zur Wand) kann man schon ein gewisses Moment aufnehmen. Ich würde den oberen Weg nehmen. Wenn Ober- und Untergurt des Trägers am Auflager seitlich gehalten sind, braucht man das nicht, ist aber nur ein Gurt seitlich gehalten, braucht man die Steifen. es Wer im neuen Jahr einen hebt, hat das alte gut überlebt. In diesem Sinne Prost Neujahr. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von prostab.
|
|
|