Willkommen,
Gast
|
|
Hallo,
für die Berechnung der Lasteinzugsfläche bei Dächern für die Windlast zur Entscheidung der cpe-Beiwertberechnung konnte ich keine Grundlage in der Literatur finden. Gibt es eine allgemeine Formel? Sparrenlänge x Sparrenabstand = A oder Sparrenlänge x Sparrenabstand x 2 = A Danke schon mal |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
... das ist doch ganz gut z.B. im Scheider (hier 20. Aufl.) auf Seite 3.28 Pkt. 7.2.1 beschrieben. hier auch die Tafel 3.28b Außendruckbeiwerte cpe,10 sind für die Bemessung der Bauteile des gesamten Tragwerks, der Gründung und ggf. der Aussteifungskonstruktionen zu verwenden. Das gilt auch für den Fall, dass die Lasteinzugsfläche der betrachteten Bauteile <10 m² ist. (z.B. Sparren) Für A<= 10 m² : Verwendung ausschließlich für die Bemessung "kleinerer" Bauteile und deren Verankerung KM |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Es ist auch ein Beispiel dazu im Schneider bei dem die Formel verwendet wird:
Sparrenlänge x Sparrenabstand = A Mein Professor in der UNI verwendet jedoch die 2. Formel Sparrenlänge x Sparrenabstand x 2 = A |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Sparrenlänge und Sparrenabstand haben doch nichts mit der Windlast zu tun? Außer vllt im Montagezustand.
Oder verstehe ich hier was völlig falsch? Es gibt eine Dachfläche. Daraus ergibt sich geometrisch die Sparrenlänge. Der Sparrenabstand ergibt sich aus der Statik. Den Abstand gibt es zum Zeitpunkt der Windlastermittlung eigentlich noch gar nicht. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Es geht um den Nachweis eines vorhandenen Dachs.Das heißt die Sparrenlänge und Abstand sind gegeben und es soll die Windlast ermittelt werden.
Praxisbeispiel: Zimmerer entwirft ein Dach und man muss es nachweisen. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Du meinst diesen Unterschied zw Cpe,10 und Cpe,1.
Da hat Herr Meyer schon die Antwort gegeben. Man nutzt quasi fast immer Cpe,10. |