Statischer Nachweis von Estrich 05 Nov 2016 09:23 #59774

Hallo Kollegen,
ich soll einen Estrich mit 45-50mm Dicke für eine Belastung von 5KN/m² nachweisen, habe aber von Estrich keinen Schimmer.
Frage: Gibt es einen einfachen Ansatz für den Nachweis von unbewehrtem Estrich, oder eventuell auch bewehrtem Estrich?
Wo finde ich Informationen?

Danke im Voraus - Schulli

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Statischer Nachweis von Estrich 05 Nov 2016 10:57 #59775

Hallo Schulli,
hier steht's:
www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/...bl%C3%A4tter/B19.pdf

Z.B. Mindestestrichdicken gem. Tafel 11.

Gruß
mmue

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Statischer Nachweis von Estrich 10 Nov 2016 00:31 #59811

DIN 18560-2, Tabelle 4:

Für die genannte Belastung:
Estrich DIN 18560 CAF-F4-S65
Estrich DIN 18560 CAF-F5-S55
Estrich DIN 18560 CAF-F7-S50

CAF = CAlciumsulphatFließestrich
FX = Zugfestigkeitsklasse
Sxx= Schwimmend/Nenndicke in mm

Bei allen oben genannten Varianten darf die Zusammendrückbarkeit
aller Dämmschichten zusammen nicht größer als 3mm sein.
Die Zusammendrückbarkeiten addieren sich.
Die Zusammendrückbarkeit findest Du unter den Technischen Daten der Dämmhersteller.
Z.b 20-CP3
20mm Lieferdicke-Zusammendrückbarkeit 3mm

Alle Varianten, ohne Fahrbelastung, ohne Einzellasten mit kleinen Aufstandsflächen.

Für Dämmschichten <= 40mm darf die Nenndicke um 5mm reduziert werden.
Aufpassen bei Fußbodenheizungen, je nach Bauart gibt es konstruktive Anforderungen
die eingehalten werden müssen (Trittschall, Nenndicke, Randstreifen ..)
Bei der Festigkeitsklasse F7 kann es leichter zu Rissen kommen, man rät eher dazu die
Nenndicke zu erhöhen und einen Estrich mit geringerer Zugfestigkeit zu wählen.

Zu einer Bemessung, google mal "Estrich Westgaard"
Lies Dir die einzelnen Dokumente durch, irgendwo findest Du dann ein
Bemessungsansatz zur Ermittlung des Bettungsmodul usw.
Westgaard hat ein Bemessungsmodel entwickelt.

Aber es gibt auch "Trockenestrichsysteme" die hochbelastbar und dünner sind.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.