Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2
  • 3

THEMA:

Stahlständerwände als aussteifende Wandtafel Bemes 03 Nov 2016 12:34 #59759

Dann solltest Du den linken und rechten Ständer auch dicker wählen!
Und keine fliegende Stöße.
Vllt solltest Du prüfen, ob Deine berechneten Profile hier auch zu bekommen sind.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Jens01.

Stahlständerwände als aussteifende Wandtafel Bemes 03 Nov 2016 14:23 #59760

Hab ich auch schon überlegt. Werde rechts und links auch die C-Profile mit der dickeren Wandung nehmen.
Die Profile habe ich erst mal aus der Standard-Tabelle des Merkblattes 480 entnommen. Das ist aber kein Lieferprogramm eines Herstellers.
Da kommen bestimmt einige Anbieter mit der Frage, ob sie auch selber kanten können. Wer eine 6m-Abkantbank hat, kann damit einiges machen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stahlständerwände als aussteifende Wandtafel Bemes 03 Nov 2016 14:24 #59761

Was sind fliegende Stöße?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stahlständerwände als aussteifende Wandtafel Bemes 03 Nov 2016 14:40 #59762

Was sind fliegende Stöße?

Jeder Plattenstoß und alle Plattenränder müssen unterlegt sein. (also da muß auch ein Profil drunter liegen. keine Platte darf "flattern") Horizontalstoße würde ich verbieten.
Die Steifigkeit der Wand ist abhängig von der Gesamtlänge aller Plattenränder. Je länger desto weicher ist die Wand.=> je größer die Platten desto steifer. (und so weiter B) )

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stahlständerwände als aussteifende Wandtafel Bemes 03 Nov 2016 14:53 #59763

Es scheint eine Aquapanel mit den Abmaßen 1,25x2,60m zu geben. Wenn Du höher als 2.60m willst, brauchst Du einen Horizontalstoß. Zumindest den solltest Du hinterlegen, weil da der Schub von einer Platte zur anderen übertragen werden muß.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stahlständerwände als aussteifende Wandtafel Bemes 03 Nov 2016 15:52 #59764

Wird wie bei den Scheiben im Holzbau sein. Dort sind ja Angaben im Eurocode enthalten (wie früher in der DIN). Da sind freie Plattenränder längs der Spannrichtung erlaubt. Stöße versetzen usw. Querstöße immer auf dem Auflager, deswegen ja 62.5cm. Hinterlegen ist immer besser.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.