Der Prüfstatiker will einen Nachweis der Verankerung einer Verblendschale aus Klinkern. Windzone 4- Küste.
Hat jemand Tips für Literatur zum Thema? Danke im Voraus - Schulli |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Schulli,
DIN EN 1996, 5.3.4, Tab. 7.12a. Gruß mmue |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Tabelle NA.18 aus EC-6: Windzone 4- Küste -->h=<10m nmin= 7St./m²
10m<h=< 18m nmin= 8St./m² 18m<h=< 25m nmin= 8St./m² (c) (c) ist eine Gebäudelänge kleiner als h/4: 9 Anker/m² (d- Anker mind. 4mm) an freien Rändern zusätzlich 3 Anker je m Randlänge Gruß Wolfgang |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Super, Danke für die Hinweise, Problem gelöst!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
alternativ: Zulassung Fa. BEVER Z-17.1-633
Gruß Wolfgang |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Können Sie das näher spezifizieren? DIN EN 199x-x-x:xxxx-x, Seite x Finde weder 5.3.4, noch eine Tabelle 7.12a in der DIN EN 1996, gesamt noch in der DIN EN 1991-1-4. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Jörg.
|
|
|