Stanzen Wandecke FE - Berechnung Sektorenmodell 22 Jun 2016 11:31 #58856

Hallo Statiker99

Wegen der Zahlenwerte der FEM-Rechnung nur noch mal interessehalber nachgefragt (hat mit der Frage von Jürgi nichts mehr zu tun):
:
Wie wurden die Lagerbedingungen gewählt:
1.) Bei starrer Lagerung:
Punktlager in der Achse der Wand oder Punktlager in der Fläche der Wand
2.) Was bedeutet "Lager Bettung starr"
3.) Wie wurde die federnde Lagerung berücksichtigt?
Als Punktfedern in der Achse der Wand oder als Punktfedern in der Fläche der Wand
oder als elastische Bettung der Elemente im Bereich der Wand?
Wurden Zug-Lager/Federn ausgeschaltet?

Mit Gruß
es

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stanzen Wandecke FE - Berechnung Sektorenmodell 22 Jun 2016 12:21 #58858

  • statiker99
  • statiker99s Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 1801
Hallo prostab:

Wie wurden die Lagerbedingungen gewählt:
1.) Bei starrer Lagerung:


Punktlager in der Achse der Wand oder Punktlager in der Fläche der Wand
Es wurde Linienlager in Wandachse eingegeben, im Eckbereich bis zum Schnittpunkt der Wandachsen. Je nach Elementgröße ergeben sich dann die Lagerknoten in der Wandachse mit entsprechendem Abstand.
Die Steifigkeit wurde bei starrer Lagerung mit 1E+10 KN/m/m eingegeben.

2.) Was bedeutet "Lager Bettung starr"

Hier wurde im Bereich der Wandfläche eine Bettung, näherungsweise „Starr“ angesetzt.
E = 1e+10 MN/m²; Wandhöhe h = 3,00 m

3.) Wie wurde die federnde Lagerung berücksichtigt?
Als Punktfedern in der Achse der Wand oder als Punktfedern in der Fläche der Wand
oder als elastische Bettung der Elemente im Bereich der Wand?
Wurden Zug-Lager/Federn ausgeschaltet?


Hier gilt grundsätzlich das oben gesagte zur Modellbildung (mit Ausnahme Modell 13_1).
Lediglich die Steifigkeiten für die Linienlager und die Bettung wurden gemäß Wandmaterial angepaßt.

Bei den Bettungen wurden Zugfedern bei den elastischen Lagern
ausgeschaltet (Modell 15) bzw. nicht ausgeschaltet (Modell 14).

Bei den Linienlagern (elastischen Lagerung und der Schubweichen Platte) treten im
Stanzbereich keine Zugkräfte auf, so daß ich diesen Punkt nicht weiter untersucht habe.