fuer den schraubennachweis kombinieren die dann:

1,50*lf3 + 1,50*0,6*lf4 (bei dem mittelauflager)


hab mir die Demo nach deinem Tip einmal runtergeladen, konnte das dann da auch so nachvollziehen.
is schon ein nettes Programm, nur etwas teuer...
Für die Bemessung der Paneele reichen i.A die Stützweitentabellen, da ist Wind + Temp ja berücksichtigt.
Fehlt "nur" noch die Befestigung, und das ist zumindest nun schon etwas klarer geworden.

ich habe auch schon die ermittlung der auflagerkraefte "an kette von einfeldtraegern" gesehen.
(da entfallen die einflussfaktoren vom system und die temperaturkraefte.)


rein rechnerisch, die wohl angenehmste Sache,
die Frage ist dann, wie die praktische Umsetzung/Aufwand auf der Baustelle aussieht?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Möbius.

Nachweis der Befestigungsmittel bei Sandwichpaneel 04 Mai 2016 06:00 #58449

Möbius schrieb: ... ein nettes Programm, nur etwas teuer...


da muss man schon sehr viele fassaden rechnen.

die hersteller der elemente haben das programm. (kommt halt von prof. berner, der auch an den zulassungen der elemente, etc. federfuehrend ist.) die meisten pruefer haben das programm auch.

hauptsaechlich geht es dabei um die bemessung der elemente. (ungleiche stuetzweiten, andere auflagerbreiten, temperatur, etc.) die schrauben bemessung ist da eher ein "abfallprodukt". (dort sind meiner meinung nach auch nicht unbedingt fuer jeden die gesetzten randbedingungen zu erkennen.)

hermann
Bauingenieur, Dipl.-Ing. (FH)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Nachweis der Befestigungsmittel bei Sandwichpaneel 10 Jan 2017 19:16 #60184

www.stau58.de

Gruß B. Meier

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Seite:
  • 1
  • 2
  • 3

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten