Einzelfundament Carport 27 Apr 2016 09:40 #58333

Hallo,
eine Überdachung (Pultdach) soll mit einer 70 cm hohen Drempelwand (Fachwerk) auf der einen Seite auf der AW eines Nebengebäudes gebaut werden. Auf der anderen Seite UZ mit 2 Holzstützen die über Stahllaschen in die Fundamente eingespannt sind.
Die Windlasten aus dem Sparren und der Drempelwand müssen über die einegespannte Stütze abgetragen werden.
Trotz der geringen H-Last von ca. 2,0 KN am Stützenkopf kommt ein Einzelfundament von 80 x 80 x 80 raus (kippen).
Ganz schön mächtig. Gibt es einen rechnerischen Ansatz, bei in Erdschalung hergestellten Fundamenten das Moment über die seitliche Reibung (Erdreich-Beton) zu reduzieren ?

Gruß
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Einzelfundament Carport 27 Apr 2016 09:48 #58334

HerrLehmann schrieb:
Ganz schön mächtig. Gibt es einen rechnerischen Ansatz, bei in Erdschalung hergestellten Fundamenten das Moment über die seitliche Reibung (Erdreich-Beton) zu reduzieren ?

Wüsste ich nicht. Ansonsten, wenn man es unbedingt will, mal den Nachweis der Mantelreibung von Pfählen vergwaltigen. Aber ob es so sinnvoll wäre...

Alternativ tiefliegende Platte ausbilden (vermutlich wird die größer als 80x80) und dann einen maßlich angenehmen Sockel hochführen.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Einzelfundament Carport 27 Apr 2016 10:23 #58335

hallo,

wie ist das Fundament berechnet?
Haben Sie schon den seitl. Erdwiderstand berücksichtigt oder die H-Last nur über Bodenreibung abgetragen?
Skizze und Lasten wären evtl. hilfreich.

gruß dvog
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Einzelfundament Carport 27 Apr 2016 11:25 #58337

  • cebudom
  • cebudoms Avatar
  • OFFLINE
  • Was nicht passt - wird passend gemacht !
Versuch es mal mit eingespanntem Blockfundament nach Steckner...

www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...m=bv.120551593,d.bGg
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Einzelfundament Carport 27 Apr 2016 12:30 #58338

HerrLehmann schrieb:
Hallo,

Trotz der geringen H-Last von ca. 2,0 KN am Stützenkopf kommt ein Einzelfundament von 80 x 80 x 80 raus (kippen).
Ganz schön mächtig.

Gruß

Na ja, mächtig ist was anderes B) .
Das sind grad mal 0,5 m³ Beton für ein Fundament,
aber vielleicht kann man durch genauere Berechnungsverfahren ja noch 0,125 m³ sparen.

Die ganzen Bettungsgeschichten werden eher nicht viel bringen, da sich der möglich Erdwiderstand
bzw. Bettung ja über die Höhe erst mal aufbauen muß.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Einzelfundament Carport 27 Apr 2016 12:42 #58340

Lieber dann mind. 1,20 m tief und dafür schmaler. Oder gleich als rundes Fundament mit dem Erdbohrer.