Willkommen,
Gast
|
|
Guten Morgen,
kann mir jemand sagen, wo man die Definition der Anforderungsklassen S1-S6 gemäss EC2 findet?? Ich kann irgendwie nichts finden. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Michael,
muss ehrlich gestehen, dass ich diese Anforderungsklassen nicht kannte. Habe sie aber gefunden in: DIN EN 1992-1-1 (2010-12), Tabelle 4.4N, Seite 53 Mit freundlichen Grüssen Andreas H. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke schon mal. Aber bezügl. Definition der einzelnen Klassen steht da nichts.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hallo,
die Anforderungsklassen haben mit der Dauerhaftigkeit zu tun und sind "quasi indirekt" durch die Tabelle 4.4N mit ihren cmin-Werten definiert. Den Ländern bleibt überlassen, in welche Klasse sie die Nutzungsdauer von 50 Jahren einstufen. EC2 empfiehlt Klasse S4. In Deutschland sind die Tabellen 4.3N, 4.4N und 4.5N außer Kraft gesetzt. Die Dauerhaftigkeit über 50 Jahre wird in Klasse S3 eingestuft. Erhöhungen der Betondeckungen werden nur über das Vorhaltemaß geregelt. Insofern liegt der Beitrag vom VPI-BW nicht richtig. Die Anforderung von z.B. 100 Jahren ist so nicht darstellbar. Daher sollte m.E. die Erhöhung nach Tab. 4.3N aber auch in Deutschland z.B. für 100 Jahre oder RC3-Bauwerke nach EC0 Anhang B angewendet werden. gruß dvog |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg