Fall: Kindertagesstätte mit großflächiger bodentiefer Verglasung zum Garten, welche NICHT als Absturzsicherung dient.
M.E. ist die TRAV dann nicht anzuwenden (zu große Glasdicken, selbst beim Pendelschlagversuch 450 mm) Nun soll ich die Scheiben bemessen. Welche Stoß-Lasten würdet ihr für die Verglasung ansetzen (außer Wind) Lastfall: BobbyCar fährt gegen Glasscheibe Gibt es vielleicht sogar etwas Regelndes ? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi,
das sind lastannahmen, deren "lieferung" der bauherr zu veranlassen hat - du kannst aber bspw. in der bg/dguv 669, bg/guv sr s2 o.ä. wegen mindestforderungen nachschauen. anprall ist demnach nicht zu rechnen - wäre auch "etwas" schwierig grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi,
wenn die Scheibe nicht der Absturzsicherung dient wurde ich nach TRLV bzw. DIN18008 (Sollte nun bauaufsichtlch in ganz Deuschland eingeführt sein) rechnen. Du solltes das mit deinem Prüfstatiker abstimmen, nach welcher Norm gerechnet werden so. Es gibt aber keine Angaben in der TRLV bzw. 188008 zu einer Punktbelastung aus Anprall. In UK gibt es die BS 6399-1 die nennt eine statische Punktlast bei Glasscheiben von 1,5KN auf einer Fläche von 100x100mm. grüsse, Karte |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
DGUV Regel 102-002
Es ist nur bruchsicheres Glas zulässig. Ich würde mindestens einen Aufbau nach 18008-4 Kat C wählen. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Hauke.
|
|
Habe in den UVV für Kitas auch was gefunden, Danke !
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |