Anschluss Anbau an Bestand 14 Apr 2015 11:30 #55060

Hallo Alsheimer,

als würdest du in diesem Fall empfehlen den Ringbalken an das Dach anzuschließen und auf eine geeignete Fugenausbildung hinzuweisen?

Dann werde ich meinen Ansatz doch noch einmal anpassen.

Gruß Jürgi

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Anschluss Anbau an Bestand 14 Apr 2015 14:05 #55061

Hallo,
es gibt für jede Variante Gründe die dagegen sprechen.
Zu berücksichtigen ist auch, das infolge von Setzungen am in die vorh. Aw einbetonierten RA Risse entstehen können.
Ich gehe mal davon aus das die Deckenbalken 3,0 m + x lang sind. Wie werden die DB am Altbau angeschlossen ?
Möglichkeiten zu Austeifung.
Auf der 3 m Seite: Windlasten aus dem RA in die Deckenbalken einleiten. 1. Streichbalken kraftschlüssiger Anschluss zw. DB + RA, die anderen DB sind über die über die Beplankung angeschlossen. Fang aber nicht an die DB um die schwache Achse nachzuweisen.
MW ggf. mit angedübelter Halfenschiene u. Maueranker anschließen.
Alles konstruktiv, ohne Nachweise und alle sind glücklich.

Gruß

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Anschluss Anbau an Bestand 14 Apr 2015 17:08 #55062

Hallo HerrLehmann,

vielen Dank für die Antwort.

Richtig, die Balken spannen über die 3,00m und schließen in einen Stahlträger an der im Bestand liegt.

Ja ich werde es genau so machen und ein paar konstruktive Angaben machen.

Vielen Dank.

Gruß Jürgi