Willkommen,
Gast
|
|
Stehe gerade auf dem Schlauch...
Ich habe aus der Erdbebenbemessung zusätzliche Vertikallasten (abhebeln Moment) auf einen Stahlträger zu setzen. Ich habe eine (resultierende) Erdbebenlast (aus Eigengewicht/Verkehr/Schnee) z.B. 100 kN Die normalen Lasten aus Eigengewicht/Verkehr sind mit auf den Träger gesetzt. Für die Lastgruppe wähle ich Erdbeben, klar. muss ich nun a) z.B. G=80 kN (ständige Last) und Q=20 kN (Verkehr/Schnee) ? b) oder Q=100 kN zusätzlich zu den normalen vertikalen Lasten ansetzen? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Vielleicht hilft das
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke, war aber nicht das, as ich meinte...
Ich dachte immer, die Erdbebenlast wird mit dem Faktor 1,0 gerechnet, egal ob G oder Q Bei FriLo ist es aber ein Unterschied, ob ich im LF Erdbeben unterschiedliche Werte für G und Q (auch wenn die Summe immer gleich bleibt) eingebe... Deshalb nochmals die Frage... |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
sorry, hab´s jetzt kapiert..
muss natürlich alles als Q eingeben ... |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |