Hallo,
ich Suche zurzeit auch die Windlasten für leuchten und kabeltrassen in einem Tunnel. Der Beitrag ist zwar alt aber vieleicht haben Sie damals etwas gefunden. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Eventuell gibt es vom Betreiber des Tunnel eine eigene ZTV
zum Beispiel gibt es von den Stadtwerken München eine ZTV-AI für die U-Bahn / Bahnhöfe. hier wird dann geregelt für welche Bereiche Windlasten zu berücksichtigen sind und für welche Bereiche Aerodynamiklasten aus dem Zugverkehr anzusetzten sind. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
ZTV-ING Teil 5 (Tunnelbau) - Abschnitt 4 (Betriebstechnische Ausstattung) Pkt. 2.2 für Tunnel mit Querschnitt A > 50m² p=0,50 kN/m²
Dast stimmt ganz gut für Staßen bzw. Autobahntunnel ... Bei Eisenbahntunnel können die Lasten auf die Leuchten und Kabeltrassen deutlich größer sein |