Druckfugen im Stanzbereich < 5 cm bei Fertigteilen 22 Aug 2014 18:38 #53132

"....wird auf die Kollapsbewehrung gar nicht hingewiesen."

Tja Sergej, so ist das mit den Programmen :)

Wenn ich das aber richtig in Erinnerung habe, war der
zeitliche Ablauf in etwa so:

- vor 1988 keine Forderung nach Kollapsbewehrung

- DIN 1045 (1988) forderte erstmals eine Kollapsbewehrungen für punktgestützte Platten, wenn keine Schubbewehrung vorhanden ist

- Ab DIN1045-1 (und jetzt EC2) Kollapsbewehrung immer erforderlich, egal ob Schubbewehrung vorhanden ist oder nicht


Vielleicht irre ich ja auch, das Gedächtnis halt B)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Druckfugen im Stanzbereich < 5 cm bei Fertigteilen 22 Aug 2014 19:50 #53133

Hallo statiker99,

kann sein, dass der zeitlicher Ablauf auch so aussieht. Möchte kein Gegenteil behaupten.

Und mit den Programmen ... naja, so sieht' s aus.
Hier im Forum hat jemand vor einiger Zeit geschrieben, kann sein,
dass der Spruch auch von Ihnen stamm:
"Stahlbetonbau 50% Rechnerei und 50% Konstruktion".
Auf die letzten 50% kommt es an! :)

Grüße, Sergej

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Sergej.