Hallo,
bei der Schneelast an Höhenversprüngen galt lt. M-Liste der Technischen Baubestimmungen Anl. 1.1/2 bisher - ständige/vorübergehende Situation: mue w + mue s <= 2.0 - außergewöhnliche Situation (nordd. Tiefland): mue w + mue s <= 4.0. Im neuen Schneider (21. Aufl.) stehen für die v.g. Fälle jetzt Werte von <=2.4 bzw. 2.3 mue w + mue s. Was ist richtig? Gruß mmue |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
EC:
allgem. Fall: mü W + mü S =0,8- 2,4 Vordach: mü W + mü S = 0,8 - 2,0 (Vordächer bis b2=3,00m, zugänglich für Räumung. Alpine Region: viel mehr Norddt. Tiefland: C esl <=4,0 (aus Seminar zur 1991) mit M-Liste nicht abgeglichen Bem.: Es gab mal einen zweiten aussergew. LF zur Zeit der 1055 - wenn ich mich richtig erinnere...... Me transmitte sursum, Caledoni!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
Seminar 1991? Ist schon etwas her, oder? Die M-Liste war deutlich später und 1991 sollte damit überholt sein. Aber was gilt jetzt, Schneider 21. Aufl. (woher das auch immer kommt) oder M-Liste? Gruß mmue |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Seminar 1991
Das kann ich mir jetzt leider nicht verkneifen Tipp : nur weil da 1991 steht, ist nicht automatisch das Jahr damit gemeint In der heutigen Zeit leben wir in Europa |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Moin,
hallo Mmue, welche Ausgabe der M-Liste meinst du? Ich hab hier Februar im Jahre des Herren 2013 (extra ausgeschrieben damit das jeder versteht) Und da finde ich keine Anlage 1.1/2 ..... (was setzt dein Lastermittlungsprogramm für Schneeanhäufung für den Fall an?) Gruß Gustav Me transmitte sursum, Caledoni!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |