Ertüchtigung einer Stahlbetondecke 06 Jan 2014 13:17 #50357

@hobau,

jaja, aber wenn dann bitte vorgespannte flachstähle...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ertüchtigung einer Stahlbetondecke 08 Jan 2014 12:06 #50377

Unten vorspannen und mit Epoxy kleben, oben auflegen und konstruktiv andübeln. :woohoo:
So würd ich´s machen :evil:

Hab´ne tippi toppi Berufshaftpflicht...

lg

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ertüchtigung einer Stahlbetondecke 08 Jan 2014 14:44 #50378

Ein verdübelter Aufbeton ist im Brückenbau Stand der Technik. Ob das im privaten Bereich machbar ist, kann ich nicht beurteilen. Das wichtigste ist die raue Fuge (HDW - für Private vermutlich schwer machbar).
Aber absonst wäre das die schönste Lösung gewesen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ertüchtigung einer Stahlbetondecke 13 Sep 2016 09:12 #59552

habe gerade einen schadensfall auf den tisch bekommen...

eine baufirma hat die stützbewehrung (zulageeisen über einer mittelwand) nicht eingebaut. zur sanierung soll jetzt eine aufbetonschicht mit 5-7cm erstellt werden.
verdübelung und aufrauhung sind auch vorgesehen.

geht das? bzw. gibts da irgendwo bemessungsbehelfe?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ertüchtigung einer Stahlbetondecke 13 Sep 2016 19:54 #59558

Hallo morten,

ich denke das es gehen wird, sogar bei 7 cm Aufbeton.
Du muss nur den Nachweis der Verbundfuge machen: Fuge rau und Verbundeisen gemeäß dem Querkraftverlauf
berechnen. Die Verbundeisen werden in die bestehende Decke eingeklebt.
Da du in die Zugzone der vorhandenen Decke einklebst, ist der Injektionsmörtel zu wählen, der
auch dafür zugelassen ist, z.B. Fischer FIS EM (zugelassen für gerissenen Beton).
Bei deinen 7 cm Aufbeton kannst du nur d6...d8 als Verbundbewehrung anwenden.
Die Verankerungslänge im Neubeton und Altbeton ist nachzuweisen. Daraus ergibt sich die Anzahl
der Stäbe auf m², die du einkleben muss. Verbundeisen oben mit Haken machen, 180° am besten,
gehen auch leichter einzudrehen beim Einkleben, und in den Haken noch ein d8 mm reinschieben.

Sonst gibt es von Fischer oder Hilti solche Kopfankerbolzen, ähnlich wie Dübelleisten,
mit nur auf der Oberseite aufgeschtauchtem Kopf, heißen HCC-K-Verbinder von Hilti,
bei Fischer gibt es auch sowas, die Teile sind grad entwickelt, solche Probleme zu lösen.
Brauchen aber größere Aufbetondicken.

Grüße, Sergej

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Sergej.

Ertüchtigung einer Stahlbetondecke 14 Sep 2016 08:23 #59562

hallo Sergej,

danke für deine Antwort!

das system von hilti habe ich auch gefunden, bin aber froh, wenn ich es mit herkömmlichen bewehrungsstäben machen kann.

sg morten