Hallo Kollegen,
mal eine ganz allgemeine Frage: Bodenplatten und Decken mit Betonkernaktivierung! Was gibt es hier bei der Bemessung, außer dass Bereiche mit hohen Querkräften ausgespart werden sollten und Anordnung der Rohre in Höhe der „Nullinie“, noch zu beachten? Konkreter Fall: Bodenplatte Lagerhalle (Oberflächenfertig), „frei bzw. schwimmend verlegt“, Abmessung 60x20m, Dämmung/Isolierung unter Bodenplatte - Nachweis Rissbreite Zwang aus Hydratation/Bodenreibung - Nachweis Stapler Plattenrand/Plattenmitte/Plattenecke Sind bei Betonkernaktivierung Temperaturdifferenzen zu berücksichtigen? (vermutlich ehr nicht, da relativ gering?! Betriebstemperatur/Oberflächentemperatur Betonkernaktivierung max. 28°C, Halle innen mind. 18°C) Wie sieht es mit Fugenausbildung aus? Raum- und Randfugen sicher kein Thema, wie sieht es aber mit Scheinfugen, Arbeitsfugen/Pressfugen etc. aus? Scheinfugen: könnte gefährlich werden, wenn zu tief geschnitten wird… Hat jemand schon mal ein Rohrsystem unter der unteren Bewehrung (quasi in der erhöhten Betondeckung ca. 6cm) ausgeführt? Wer hat Erfahrungen? Literaturempfehlungen? Regeldetails? Hersteller? Schöne Grüße Robert |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
ich weiss ja nicht wieviele von den leitungen verlegt werden, aber die betonüberdeckung dient nicht zur zum korrosionsschutz, sondern auch zur herstellung des "verbundes" zwischen bewehrung und beton.
weiter sollte gewährleistet sein, dass diese rohre nirgends in der druckzone des betons liegen. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
..Hallo Robert,
die Bemessung erfolgt ganz normal, wie bei jeder anderen Platte auch. Temperatureinflüsse sind bei den geringen temperaturen nicht zu berücksichtigen. Leitungen raus aus durstanzkegeln und bereichen mit hoher Schubbeanspruchung. Detail für die Ausführung: für die unterstützung der matten und der oberen Lage gibt es besondere Unterstützungselemente, da die üblichen Schlangen und Körbe nicht gehen. z.B.: www.elmenhorst.de/download/Grundlagen/Gr...ql1fgfma516j6vdbavm0 Grüße Thomas. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke!
hab auch bei Betonböden - Lohmeyer ein kleines Kapitel (4.11) gefunden... Schöne Grüße Robert |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo
ich hole dieses Thema noch einmal nach vorne. Hat sich hier grundlegend etwas an den Aussagen der Foristen geändert....? schöne Grüße Andreas ..
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten