Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2

THEMA:

Preussische Kappendecke 05 Nov 2003 08:20 #1163

  • Frank
  • Franks Avatar Autor
Hallo,<br />
<br />
folgendes Problem:<br />
<br />
Bei einer preuss. Kappendecke ist ein Stahlträger<br />
ca. 50 cm vom Auflager durchgerostet.<br />
Länge Treäger ca. 4 m; I 180; gemauertes Gewölbe.<br />
Ich möchte den Stahlträgerabschnitt durch neuen<br />
I-Träger ersetzen.(biegest. Stoss)<br />
Hat jemand Erfahrung mit dem in diesem Abschnitt<br />
befindlichen Gewölbe?<br />
Soll man es nach Trägersanierung wieder einmauern oder den Deckenabschnitt als Stb.-Decke ausbilden?<br />
Danke, Frank

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Preussische Kappendecke 05 Nov 2003 12:57 #1164

  • Hubert
  • Huberts Avatar Autor
Hallo,<br />
ich gehe mal davon aus daß die Tragwirkung der Kappendecke über Gewölbeschub funktioniert. Es muß deshalb auch im Bauzustand sichergestellt werden, daß der Gewölbeschub aufgenommen werden kann. Notfalls sind benachbarte Kappenfelder großflächig zu unterstützen oder man verbindet die jeweils äußersten Stahlträger in Querrichtung zugfest miteinander um die Zugkraft "kurzzuschließen". Nach der Trägersanierung kann das sanierte Feld wieder ausgemauert werden.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Preussische Kappendecke 05 Nov 2003 20:56 #1167

  • ML Sollacher
  • ML  Sollachers Avatar Autor
ja, sehe ich auch so.<br />
falls nur der gurt verrostet ist: vielleicht könnte man den aufschweissen/lamellieren?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Preussische Kappendecke 06 Nov 2003 13:29 #1165

  • Frank
  • Franks Avatar Autor
Hallo, danke für die Antworten.<br />
Wie sieht es denn mit der Tragfähigkeit des Mauerwerkgewölbes aus?<br />
Der Kunde möchte das Gewölbe natürlich aus Kostengründen erhalten.<br />
Auf das Gewölbe soll ein Zementestrich und darauf <br />
Fliesen verlegt werden.<br />
Nun ist die ´Dicke der Gewölbesteine nur 6.5 cm<br />
(altes Steinformat) und der Stahlträgerabstand<br />
ca. 100 cm.<br />
Der neue Estrich wird die Auflast direkt auf das<br />
Gewölbe einleiten.<br />
Ich habe zwar die Auftretende Horizontallast aus dem Gewölbedruck errechnet und auch die Kantenpressung im Gewölbescheitel ist i.O.; habe aber Sorge ob das alte Gewölbe hält.<br />
Wer hat Erfahrung oder wiess mehr?<br />
<br />
Danke, Frank

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Preussische Kappendecke 06 Nov 2003 13:47 #1168

  • Ralf
  • Ralfs Avatar Autor
Wenn der Zustand des Gewölbes (Mauerwerk und Fugen) in Ordnung ist, wird das Gewölbe auch halten. Wenn anstelle des Estriches ein tragfähiger Beton in ausreichender Höhe eingebaut wird, kann man den auch als zusätzliche Druckstrebe berücksichtigen. Wir haben das schon mal gemacht. Zusätzlich wurde eine gebogene Bewehrungsmatte eingebaut. Ein Augenmerk auf die Ausbildung der Lasteinleitung am Gewölbe berücksichtigen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Preise für Stahlprofil 15 Nov 2003 20:22 #1166

  • Daniel
  • Daniels Avatar Autor
Hallo!<br />
<br />
Ich bin Student und bräuchte dringend ein Preisvergleich zwischen ein HEM 450 S235 JO und ein HEB 450 S355 JO!<br />