Willkommen,
Gast
|
|
Kennt jemand eine Möglichkeit wie man die ungewollte Einspannung von Außenwänden aus Stahlbeton in die Bodenplatte in Anlehnung an Heft 240 ermitteln kann? Wie muß man die Bodenpressungen und den seitlichen Erddruck berücksichtigen?
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Kathleen,<br />
<br /> sehe doch mal hier nach<br /> <br /> www.bvpi.de/mitteilungen/dateien/vpi-bw-94neu.pdf |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,<br />
ich nehme grundsätzlich eine Einspannung an um weniger statisch erforderliche Oberbewehrung in der Bodenplatte sowie geringere Bodenpressungen im Bereich der Außenwände zu erhalten. Die Drehfederkonstante für die teilweise Einspannung ist gleich dem Moment das an der Kellerwand eine Einheitsverdrehung phi=1 erzeugt. Die Drehfederkonstante beträgt somit c=2*L/(6*EI). Bei üblichen Kellern sind das ca. 40000kNm/m.<br /> <br /> Gruß Franz |