Einspannung von Außenwänden in Bodenplatte 08 Okt 2003 09:29 #1021

  • Kathleen
  • Kathleens Avatar Autor
Kennt jemand eine Möglichkeit wie man die ungewollte Einspannung von Außenwänden aus Stahlbeton in die Bodenplatte in Anlehnung an Heft 240 ermitteln kann? Wie muß man die Bodenpressungen und den seitlichen Erddruck berücksichtigen?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Einspannung von Außenwänden in Bodenplatte 08 Okt 2003 12:06 #1022

  • Knut
  • Knuts Avatar Autor
Hallo Kathleen,<br />
<br />
sehe doch mal hier nach<br />
<br />
www.bvpi.de/mitteilungen/dateien/vpi-bw-94neu.pdf

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Einspannung von Außenwänden in Bodenplatte 10 Okt 2003 07:25 #1023

  • Franz
  • Franzs Avatar Autor
Hallo,<br />
ich nehme grundsätzlich eine Einspannung an um weniger statisch erforderliche Oberbewehrung in der Bodenplatte sowie geringere Bodenpressungen im Bereich der Außenwände zu erhalten. Die Drehfederkonstante für die teilweise Einspannung ist gleich dem Moment das an der Kellerwand eine Einheitsverdrehung phi=1 erzeugt. Die Drehfederkonstante beträgt somit c=2*L/(6*EI). Bei üblichen Kellern sind das ca. 40000kNm/m.<br />
<br />
Gruß Franz