Trennwand in Planstein (KS) 26 Mär 2005 10:23 #8188

  • Flöz
  • Flözs Avatar Autor
Hallo,
die Kalksandstein-Industrie bewertet ihren Planstein RDKl 2,0 24 cm dick, verputzt
mit 55 dB (Normalfall...Flanken 300 kg/m2 etc).
Was ist aber, wenn dieser Stein in Klebemörtel gemauert wird ?
Dann darf doch nur statt 1900 mit 1800 Rohdichte rechnet werden (siehe DIN 4109 Bl. 1, 2.2.2.1 ) oder irre ich mich.
Wie sehen Kollegen das?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReTrennwand in Planstein (KS) 28 Mär 2005 09:30 #8198

Hallo,
sehe ich genauso...
mit 2x 10mm Kalkgips-/Gipsputz erhält man 54 dB (abgerundet)
mit 2x 15mm Kalkgips-/Gipsputz 55 dB (aufgerundet)
mfg Wolfgang

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReTrennwand in Planstein (KS) 28 Mär 2005 18:36 #8202

  • Flöz
  • Flözs Avatar Autor
Hallo, danke für die Stellungnahme.
Die KS-Industrie hat sich trotz Anschreiben bei mir nicht gemeldet.
2x15 mm Putz wird leider heute nicht mehr praktisch angebracht.
viele Grüße
Flöz