Hallo zusammen,
ich sitze an einer Energiebedarfsberechnung für ein Burger King. Laut der Firma die Klima etc. liefert wird mit einer Luft/Luft Wärmepumpe geheizt. In meiner EDV (EnEV-PRO von Visionworld GmbH) gibt es diese Wärmepumpe jedoch nicht als Auswahlmöglichkeit. Es gibt nur Luft/Wasser, Wasser/Wasser, usw. Im Internet habe ich gelesen, es existieren einfach noch keine Erfahrungswerte zu L/L die man einsetzen könnte?! Kennt jemand das Problem, und hat vielleicht eigene Erfahrungen oder Lösungsvorschläge? Ich muss die Situation ja nun irgendwie anders abbilden. Vielen Dank Liben Gruß |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Max89,
in der DIN V 18599 kann man die Luft/Luft-WP so simulieren das man eine Luft/Wasser-WP nimmt und diese mit einer Luftheizung mit sehr kurzer Verteilleitung kombiniert (so erklärt es Rowa-Soft in dem pdf zur Anlagentechnik). Im Teil 100 der DIN V 18599 ist zwar die Luft/Luft-WP eingearbeitet, aber dieser Teil ist nicht eingeführt in der EnEV, daher also die Krücke. Gruß Stefan |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |